Найдено 14 результатов

efu
Пн май 27, 2019 4:27 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Ввод начальных показаний CE303
Ответы: 10
Просмотры: 2774

Re: Ввод начальных показаний CE303

А как сбросить показания? Что за параметр CONDI и как его менять? В Админтулсе есть "Запрет обнуления энергетических параметров" - это оно? Снимаю галку, записываю в счётчик. Давлю 2 раза ДСТП - пишет "Enable", давлю ПРСМ - пишет "CLr", давлю ДСТП - пишет "CLr dat&...
efu
Пт мар 24, 2017 8:05 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Подключение счетчика к ПК
Ответы: 15
Просмотры: 8162

Re: Подключение счетчика к ПК

Пробовал самые дешёвые адаптеры USB-RS485 и RS232-RS485 с Али - всё прекрасно работает!
efu
Ср фев 15, 2017 8:14 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Как подключить счетчик СЕ301 к модему IRZ
Ответы: 2
Просмотры: 1796

Re: Как подключить счетчик СЕ301 к модему IRZ

Какие проблемы? Сигнал порта RS485 "А" счётчика к контакту "А" модема, "В" соответственно к "В". Так можно подключить несколько счётчиков. В инструкции всё написано и нарисовано. Модем, если не настроен с завода на автоответ - программируется.
efu
Ср фев 15, 2017 8:07 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: нужен совет
Ответы: 1
Просмотры: 1108

Re: нужен совет

Смотря какой счётчик. ЦЭ6850М и СЕ304 проблем нет, а ЦЭ6823М не получилось.
efu
Пт фев 10, 2017 8:17 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Обнуление ЦЭ6823М
Ответы: 2
Просмотры: 1358

Re: Обнуление ЦЭ6823М

Именно так и делал. Накопленная энергия не обнуляется. Тип счётчика CE6823Mv06.
efu
Чт фев 09, 2017 11:41 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Обнуление ЦЭ6823М
Ответы: 2
Просмотры: 1358

Обнуление ЦЭ6823М

Необходимо в ЦЭ6823М обнулить энергетические параметры. Делаю по инструкции: конфигуратором разрешаю "обнуление энергетических параметров", жму ДСТП (пошёл отсчёт 60с), жму ПРСМ (пошёл отсчёт 3с), сразу жму ДСТП. Показания как были, так и остались. Что не так?
efu
Чт фев 09, 2017 8:15 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Образование канала связи между ПК и прибором учета минуя УСПД
Ответы: 4
Просмотры: 2024

Re: Образование канала связи между ПК и прибором учета минуя УСПД

У нас счётчики подключены к УСПД через RS-485, модем на RS-232. Прекрасно опрашиваются напрямую. В УСПД в общих настройках установлено "прямой доступ к интерфейсу RS-485 через RS-232". Само собой на счётчиках должны быть разные идентификаторы. Admin Tools в настройках Hayes-модема ставим г...
efu
Ср дек 28, 2016 8:08 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: И снова цэ6850м
Ответы: 4
Просмотры: 1896

Re: И снова цэ6850м

сергей м писал(а):Эти параметры нужно менять в самом счетчике или через админ тулс

Через АдминТулз, подключая счётчики по одному.
efu
Вт окт 06, 2015 10:46 am
Форум: Программное обеспечение
Тема: AdminTools v 4.4 Alpha / cEnergo 4.5 Beta
Ответы: 3
Просмотры: 6333

Re: AdminTools v 4.4 Alpha / cEnergo 4.5 Beta

В данный момент мы используем КТС "Энергомера" 2.51.3 ALPHA с HASP ключом, возможно-ли перенести с него регистрацию с активацией на cEnergo?
efu
Чт окт 01, 2015 2:47 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: AdminTools на других ОС-ях
Ответы: 13
Просмотры: 6183

Re: AdminTools на других ОС-ях

Если появится версия для Андроида, логично будет сделать и для Линукса. Они, вроде как, одного поля ягоды. :)

Перейти к расширенному поиску