Михаил_С
Пн июл 13, 2020 12:45 pm
Форум: Устройства защитного отключения
Тема: Как понять, что ОИН 1 сработал
Ответы: 3
Просмотры: 1095

Re: Как понять, что ОИН 1 сработал

Добрый день! "При срабатывании (перегрев и сплавление варистора) ОИН-1 замыкает через себя фазу на ноль, что приводит к срабатыванию автомата защиты, установленного перед ОИН-1." Если автомат защиты, установленный до оин-1 не исправен, что нередко бывает, предусмотрено ли, что перемычка фа...
Михаил_С
Пн май 18, 2020 10:53 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Измерения тока
Ответы: 7
Просмотры: 1720

Re: Измерения тока

Проводились ли замеры параметров напряжения, активной мощности, коэффициента мощности ВАФом или образцовым счетчиком и сравнение с данными счетчика? Если да, то какие результаты? Из практики - в таких случаях проводили замену счетчика по причине самохода, т.к. во всех случаях индикатор также наматыв...
Михаил_С
Ср май 13, 2020 10:01 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Измерения тока
Ответы: 7
Просмотры: 1720

Re: Измерения тока

Добрый день!
Напишите какие значения показывает счетчик и клещи.
Михаил_С
Пт апр 17, 2020 11:34 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения
Ответы: 8
Просмотры: 2024

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

7-проводная схема с объединением И2 ТТ допускается, при условии конечно, если всё правильно собрано и при инструментальной проверке это легко определяется. Если в руководстве по эксплуатации нет данной схемы запросите официально у завода разъяснение. По поводу 1.5.36 считаю, что имеется ввиду устрой...
Михаил_С
Пт апр 17, 2020 10:43 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения
Ответы: 8
Просмотры: 2024

Re: Семипроводная схема подключения счетчика трансформаторного включения

Есть два вида 7-проводных схем: 1) с объединением тока и напряжения, 2) с объединением и2. Первая схема дает погрешность на учет, и не выполняется условие пуэ по заземлению тт. Вторая схема имеет место быть. По поводу коммутационного аппарата в цепях напряжения - устанавливается как правило при испо...
Михаил_С
Ср дек 12, 2018 9:23 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 301
Ответы: 11
Просмотры: 2687

Re: CE 301

Здравствуйте!
Например, на счетчике CE301 S31 145 JAVZ путем длинного нажатия на кнопку КАДР до PART2, далее короткими на КАДР один раз, на экране будет, например, "bAt 2.8". Это и есть заряд батареи 2,8В.
Если у Вас другой счетчик, то на сайте есть инструкции на все счетчики.
Михаил_С
Пн дек 10, 2018 1:53 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 301
Ответы: 11
Просмотры: 2687

Re: CE 301

Для того, чтобы снять прибор учета есть определенная процедура, подробнее ПП РФ 442, 354. Отключение от электроснабжения не предполагает. И если завод предлагает ремонт счетчиков за свой счет, то есть смысл провести эту процедуру, т.к. стоимость новых счетчиков в зависимости от модификации может быт...
Михаил_С
Пн сен 17, 2018 1:52 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 301 145 JAZ: Нет связи по RS485
Ответы: 5
Просмотры: 1871

Re: CE 301 145 JAZ: Нет связи по RS485

Сталкивался с таким преобразователем. Ненадежный.
Проверьте на другом преобразователе.
Михаил_С
Ср апр 11, 2018 8:50 am
Форум: Метрологическое оборудование
Тема: проверка счетчика прибором 602М-100К
Ответы: 4
Просмотры: 3277

Re: проверка счетчика прибором 602М-100К

По ГОСТ 22261-94 п.7.12, соотношение пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. СЕ 602М – 100К имеет погрешность измерения энергии при измерении токовыми клещами +/- 1% для диапазона тока 1÷100 А (таблица 2.12 р...
Михаил_С
Чт мар 29, 2018 4:10 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Учет при отрицательных токах
Ответы: 4
Просмотры: 1671

Re: Учет при отрицательных токах

Если нарушение только в изменении направления тока, то счетчик считает столько же. Другое дело, если трансформаторы заземлены (по ПУЭ) и при неправильной схеме часть тока может уходить на землю. Надо смотреть схему включения. 303 счетчик считает и активную, и реактивную составляющие. Какой косинус у...