Найдено 105 результатов

Михаил_С
Ср дек 12, 2018 9:23 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 301
Ответы: 11
Просмотры: 973

Re: CE 301

Здравствуйте!
Например, на счетчике CE301 S31 145 JAVZ путем длинного нажатия на кнопку КАДР до PART2, далее короткими на КАДР один раз, на экране будет, например, "bAt 2.8". Это и есть заряд батареи 2,8В.
Если у Вас другой счетчик, то на сайте есть инструкции на все счетчики.
Михаил_С
Пн дек 10, 2018 1:53 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 301
Ответы: 11
Просмотры: 973

Re: CE 301

Для того, чтобы снять прибор учета есть определенная процедура, подробнее ПП РФ 442, 354. Отключение от электроснабжения не предполагает. И если завод предлагает ремонт счетчиков за свой счет, то есть смысл провести эту процедуру, т.к. стоимость новых счетчиков в зависимости от модификации может быт...
Михаил_С
Пн сен 17, 2018 1:52 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 301 145 JAZ: Нет связи по RS485
Ответы: 5
Просмотры: 773

Re: CE 301 145 JAZ: Нет связи по RS485

Сталкивался с таким преобразователем. Ненадежный.
Проверьте на другом преобразователе.
Михаил_С
Ср апр 11, 2018 8:50 am
Форум: Метрологическое оборудование
Тема: проверка счетчика прибором 602М-100К
Ответы: 4
Просмотры: 1395

Re: проверка счетчика прибором 602М-100К

По ГОСТ 22261-94 п.7.12, соотношение пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. СЕ 602М – 100К имеет погрешность измерения энергии при измерении токовыми клещами +/- 1% для диапазона тока 1÷100 А (таблица 2.12 р...
Михаил_С
Чт мар 29, 2018 4:10 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Учет при отрицательных токах
Ответы: 4
Просмотры: 882

Re: Учет при отрицательных токах

Если нарушение только в изменении направления тока, то счетчик считает столько же. Другое дело, если трансформаторы заземлены (по ПУЭ) и при неправильной схеме часть тока может уходить на землю. Надо смотреть схему включения. 303 счетчик считает и активную, и реактивную составляющие. Какой косинус у...
Михаил_С
Чт фев 08, 2018 4:12 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной
Ответы: 12
Просмотры: 2798

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

судя по диаграмме мощность должна быть 213*4,7*cos (-29)=875 Вт
Михаил_С
Чт фев 08, 2018 1:41 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной
Ответы: 12
Просмотры: 2798

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

А что за нагрузка подключена к счетчику?
Михаил_С
Чт фев 08, 2018 12:32 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: нужна помощь
Ответы: 3
Просмотры: 915

Re: нужна помощь

А что подразумевается под "перепрограммировать с юр. на физ."??
Михаил_С
Чт июн 08, 2017 3:15 pm
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения
Ответы: 5
Просмотры: 1724

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Есть разные способы: 1. Можно воспользоваться ВАФ - замерить токи, напряжения, углы, мощность по фазам, итоговая мощность будет равна сумме. Далее восстановить нормальную схему провести те же замеры, получить итоговую мощность. Сравнить две мощности - это будет недоучет. Проблема в том, что если наг...
Михаил_С
Чт июн 08, 2017 10:47 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения
Ответы: 5
Просмотры: 1724

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Добрый день! Если речь идет о включении счетчиков 230/400 В, 5 А через ТТ, то при соблюдении соответствия токов и напряжения, обратное чередование фаз на учет не влияет. Проверено на счетчиках СЕ301 S31 043 JAVZ при балансировке КТП. Другое дело, что по паспорту требуется прямое чередование и сетева...

Перейти к расширенному поиску