собственное потребление по току

Добрый день! На одном из форумов я прочитал Ваш ответ одному из посетителей: "Токи потребления простых счетчиков ( СЕ101, ЦЭ6803) , в которых применена конденсаторная схема блока питания по каждой фазе 32 мА + 5% при напряжении 220 В. В счетчиках многотарифных, в которых применены трансформатор...
фет
Чт сен 13, 2018 1:16 pm
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: собственное потребление счетчиков
Ответы: 1
Просмотры: 312

собственное потребление счетчиков

Добрый день! На одном из форумов я прочитал Ваш ответ одному из посетителей: "Токи потребления простых счетчиков ( СЕ101, ЦЭ6803) , в которых применена конденсаторная схема блока питания по каждой фазе 32 мА + 5% при напряжении 220 В. В счетчиках многотарифных, в которых применены трансформатор...
фет
Пт ноя 24, 2017 11:03 am
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: Остановился механизм СЕ101
Ответы: 3
Просмотры: 1545

Re: Остановился механизм СЕ101

Слабым местом электросчетчиков как 1-фазных так и 3-фазных энергомеровских и не только (Меркурий,СЭО...) является уменьшение емкости конденсатора 0,47 мкФ порой до нуля,что приводит к частичной (как в данном случае) так и к полной неработоспособности счетчика. Если счетчик негарантийный, можно попыт...
фет
Пт ноя 24, 2017 9:20 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: счетчики снятые с производства
Ответы: 1
Просмотры: 626

счетчики снятые с производства

Где можно найти данные о счетчиках снятых с производства?
фет
Чт ноя 23, 2017 7:08 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: счетчики с ТТ
Ответы: 1
Просмотры: 659

счетчики с ТТ

На счетчиках трансформаторного включения по току есть надписи 4 видов: 1-7,5 А; 5-10 А; /5 А; 5 А(1-7,5 А). Хотелось бы поподробнее узнать в чем сходство и различие в работе счетчиков именно с такими токами.
фет
Вт дек 27, 2016 1:44 pm
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: Не отображается индикация показаний и световые индикаторы
Ответы: 4
Просмотры: 1893

Re: Не отображается индикация показаний и световые индикаторы

У Вас на 99% потеряли емкость конденсаторы 0,47мкФ в счетчике.(3 шт.) Их замена и последующая поверка позволят вернуть его к жизни.
фет
Чт дек 01, 2016 8:00 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: работа однотарифного счетчика в двухтарифном режиме
Ответы: 1
Просмотры: 1123

работа однотарифного счетчика в двухтарифном режиме

Здравствуйте! На обследование поступил счетчик ЦЭ6803В 2005 года 5-50А, 2,0 класса. На ЖКИ индикаторе высвечиваются(галочками) показания 1-го тарифа, 2-го тарифа и мощности . На щитке, внизу от галочек, никакой информации нет. Есть фото этого мутанта, но в сообщение вставить не могу. Насколько больш...
фет
Пн сен 10, 2012 6:39 am
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: СЕ 101-разброс погрешности
Ответы: 1
Просмотры: 891

СЕ 101-разброс погрешности

Калибруем большую партию се101.При определении погрешности се101 на установке ЦУ6800 у одного и того же счетчика наблюдается разброс погрешности до 1.5 % в зависимости от того,куда подается напряжение:или на вход фазы или на выход фазы.С чем связано такое явление?Так как иногда наблюдается выход из ...
фет
Пт дек 02, 2011 9:14 am
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: ЦЭ6828-Error 02
Ответы: 1
Просмотры: 741

ЦЭ6828-Error 02

ЦЭ6828 ,10-100А,2004г.выпуска,в свое время прогр-ся мною.
При попытке чтения/записи ч/з УСП 6800 выдает ошибку Error 02 С двумя другими счетчиками до этого проблем не было

С этим типом связь всегда устанавливал ч/з УСП.Напрямую с компьютером все попытки были неудачны.В чем закавыка?
фет
Вт окт 11, 2011 12:14 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: совместимость с Windows 7
Ответы: 2
Просмотры: 1156

совместимость с Windows 7

ожидается приобретение ноутбуков с 7 виндой.Как с ней поведут себя admintools и mt tools