Найдено 4 результата

etl
Ср ноя 28, 2012 7:55 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: Схема электрическая принципиальная
Ответы: 13
Просмотры: 8827

Схема электрическая принципиальная

Столкнулся с ремонтом адаптер сигналов АС-3. Подскажите где взять схему электрическую принципиальную.
etl
Вт май 22, 2012 3:28 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: скз неработает в автоматическом режиме
Ответы: 5
Просмотры: 3183

при вращении движка "ТОК" на выходе скз ток меняется. При установке движка "ТОК" в крайнее правое положение индикатор «ОГР.ТОКА» гаснет, но в этом режиме потенциал на сооружении очень большой и автоматическим режимом не регулируется. заданный 2 В., измеренный 5 В.
etl
Вт май 22, 2012 11:09 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: скз неработает в автоматическом режиме
Ответы: 5
Просмотры: 3183

Спасибо за ответ. СКЗ 2008 г.в. 1. Заменил DA4 на плате А4-5(БУПТ)блока управления БУ-3 2. Проверил электрод сравнения 3. Исправность работы платы А5-3(УИРП) оценил по работе СКЗ в ручном режиме(Uт-з на вольтметре совпадает с измерениями на сооружении выносным электродом) 4. Вы написали "Наличие пер...
etl
Пт май 18, 2012 2:53 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: скз неработает в автоматическом режиме
Ответы: 5
Просмотры: 3183

скз неработает в автоматическом режиме

Кто-нибудь может подсказать с чего начать поиск неисправности СКЗ типа В-ОПЕ-М3-42-48-у1. СКЗ работает в ручном режиме нормально, а в автоматическом не регулируется, хотя значения заданного потенциала изменяются, измеренное значение не изменяется.