Найдено 40 результатов

Сергей Чекушкин
Вт дек 18, 2018 3:33 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: Адаптер сигналов ЭХЗ
Ответы: 4
Просмотры: 3381

Re: Адаптер сигналов ЭХЗ

Я пробовал ставить ПСТ-3МВ, на импульсный преобразователь НГК-ИПКЗ,(тот что описывал выше), по контролю напряжения и тока, проблем нет, а вот подав напрямую, на "вход" канала измерения защитного потенциала, сигнал от электрода сравнения и трубопровода, через месяц, обнаружил что стационарн...
Сергей Чекушкин
Пт фев 09, 2018 6:09 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М1
Ответы: 27
Просмотры: 13503

Re: В-ОПЕ-М1

Скажите а в режиме ТОК, должно осуществляться плавное, линейное увеличение Заданного потенциала, на клемме ЗАДАН. вращением потенциометра ТОК, или не должно? На счет ДПТ, возможно, где то в плате, пропадает контакт между элементами платы и дорожками, потому что работоспособность восстанавливается, е...
Сергей Чекушкин
Ср фев 07, 2018 11:00 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М1
Ответы: 27
Просмотры: 13503

Re: В-ОПЕ-М1

Добрый день уважаемые специалисты Технической поддержки Энергомеры, ситуация такая. Преобразователь В-ОПЕ-М1-63-48-У1 (образца 2001 г.в) при работе в режиме автоматической стабилизации тока на заданном уровне (и в ручном режиме), периодически перестал поддерживать заданный токовый режим (25В-20А), т...
Сергей Чекушкин
Вс июн 25, 2017 10:04 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М3 серия В
Ответы: 6
Просмотры: 3430

Re: В-ОПЕ-М3 серия В

Еще раз добрый день коллеги! Причина такой работы преобразователя определилась, срабатывает защита, от завышенного или заниженного напряжения питающей сети! На КТП (после грозы) перегорел высоковольтный предохранитель, перекос фаз (А-200В, В-450В, С-190В , напряжение питания преобразователя было 190...
Сергей Чекушкин
Пт июн 23, 2017 3:19 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М3 серия В
Ответы: 6
Просмотры: 3430

Re: В-ОПЕ-М3 серия В

Выложу ссылку на Яндекс диск, видео работы преобразователяhttps://yadi.sk/i/-YlC8fDt3KPkQb
Сергей Чекушкин
Пт июн 23, 2017 3:01 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М3 серия В
Ответы: 6
Просмотры: 3430

Re: В-ОПЕ-М3 серия В

Добрый день уважаемые специалисты Энергомера, опять обращаюсь к вам за помощью, нужна консультация, ситуация такая после грозы (сильной), преобразователь В-ОПЕ-М3 -ОПЕ-М3-63-48-С1-У1-В-4.20 (Рн- 3,0 кВт), начал работать в прерывистом режиме (и в режиме стабилизации тока и в ручном режиме управления)...
Сергей Чекушкин
Чт апр 20, 2017 10:14 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: Блок управления В-ОПЕ-М3 серия В.
Ответы: 13
Просмотры: 5805

Re: Блок управления В-ОПЕ-М3 серия В.

Большое спасибо за развернутый ответ! Приятно иметь дело с вашим Концерном, не встречал еще такой мощной технической поддержки от производителя оборудования ЭХЗ. Еще раз огромное вам спасибо!
Сергей Чекушкин
Вт апр 18, 2017 4:34 pm
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: Блок управления В-ОПЕ-М3 серия В.
Ответы: 13
Просмотры: 5805

Re: Блок управления В-ОПЕ-М3 серия В.

Уважаемые специалисты Концерна Энергомера, нужна консультация, взаимозаменяемы ли блоки управления преобразователей В-ОПЕ-М3 серии В, в зависимости от мощности преобразователя? Например подойдет ли БУ (хотя бы для проверки работоспособности БУ ) от В-ОПЕ-М3 -3кВт к преобразователю В-ОПЕ-М3, 0,6 кВт....
Сергей Чекушкин
Сб дек 10, 2016 9:24 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М1
Ответы: 27
Просмотры: 13503

Re: В-ОПЕ-М1

Попутно возник еще вопрос по А5-2 (ДПТ) на преобразователи этого типа (образца 2001 г.в.). Можно у вас на предприятии провести диагностику и ремонт этих плат, если Да то с кем можно связаться.
Сергей Чекушкин
Сб дек 10, 2016 9:14 am
Форум: Оборудование электрохимзащиты
Тема: В-ОПЕ-М1
Ответы: 27
Просмотры: 13503

Re: В-ОПЕ-М1

Большое спасибо за совет, скорее всего так и есть перемычки на клеммнике не стоят. Год назад поменяли адаптеры сигналов ЭХЗ с АС-1 на ПСТ-3МВ, после этого ручной режим не эксплуатировался, станции работали в режиме стабилизации тока, на неработоспособность ручного режима управления просто не обратил...

Перейти к расширенному поиску