Найдено 12 результатов

ural
Вт май 12, 2015 4:28 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

Попробую объяснить. Счетчик работает, опрашивается и отвечает на все запросы. Вот даже скриншот _i.imgur.com/BNvA0Da.png_ Собственно опрос производим вот так: 1. Отправляем последовательность байтов 47,63,48,57,48,52,57,54,51,55,49,33,13,10 - это / ? 9 0 4 9 6 3 7 1 ! CR LF - открываем сессию со сче...
ural
Сб май 09, 2015 9:05 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Да, в соответствии с протоколом МЭК 61107 данные передаются в ASCII-формате.
Пример на рисунке выше.


Стоп, у нас же протокол ГОСТ. На 102М не получилось опросить ascii строкой, только последовательностью байтов. Ровно так же, как и программой Admin Tools.
ural
Чт май 07, 2015 3:15 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

Понятно, спасибо. Тогда будут еще вопросы - опрашиваем счетчик, отправкой команд массивом байт. А принимает ли счетчик запросы, отправленные ascii строкой?
ural
Ср май 06, 2015 9:41 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

Еще вопрос по СЕ102М. Подскажите, поддерживается ли в нем внесеансовое чтение параметров, аналогично 301-303 счетчикам? 7.1.4 Быстрое (внесеансовое) чтение. Подрежим быстрого чтения представляет собой реализацию дополнительного способа чтения произвольных параметров без входа в сеанс. Данный...
ural
Пн апр 27, 2015 2:45 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

Я на всякий случай повторю вопрос - у СЕ102 и СЕ102М одинаковый протокол обмена вот этот? http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf

Или всё же по ссылке протокол СЕ, что в счетчике СЕ102, а для "М" - совсем другой?
ural
Ср апр 22, 2015 3:16 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: AdminTools 3.7 - ошибка с CE102M
Ответы: 10
Просмотры: 5512

Точно, было автоопределение порта, поставил руками - всё заработало. Спасибо.
ural
Ср апр 22, 2015 8:49 am
Форум: Программное обеспечение
Тема: AdminTools 3.7 - ошибка с CE102M
Ответы: 10
Просмотры: 5512

AdminTools 3.7 - ошибка с CE102M

При попытке соединения со счетчиком, пишет:
Устройство\CE102M - Ошибка Windows: не удается найти указанный файл.

Файл
C:\Program Files (x86)\Energomera\AdminTools 3.7\DEVICE\ce102m.dll
на месте
ural
Вт апр 21, 2015 3:59 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 - колодка с контактами - где что?
Ответы: 1
Просмотры: 1216

CE102M R5 - колодка с контактами - где что?

Добрый день. Несколько вопросов по контактам.
Я правильно понимаю, что контакты соответственно
7,8 - импульсный выход
9,10 - rs485?

11,12 - что за 12В?

Импульсный выход обязательно запитывать, или можно просто к счетчику импульсов подключить?
ural
Пн апр 13, 2015 3:13 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

В мануале с офсайта, стр.13
http://www.energomera.ru/documentations ... ull_re.pdf
ural
Вс апр 12, 2015 8:04 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102M R5 145 A подключение через RS485
Ответы: 22
Просмотры: 12201

А если модель с буквой B - там modbus?

Перейти к расширенному поиску