Найдено 3 результата

Елена К.
Вс май 07, 2017 4:57 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: проверка погрешности
Ответы: 0
Просмотры: 909

проверка погрешности

подскажите какие параметры ввести в Счетчик портативный однофазный эталонный ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 для определения погрешностей однофазных счетчиков активной электрической СО СО-ЭЭ6706 ? куда в энергомеру вносить передаточное число проверяемого счётчика 400 оборотов в 1 кв.ч. ? погрешность разная всё вре...
Елена К.
Пт май 05, 2017 11:20 pm
Форум: Метрологическое оборудование
Тема: помогите определить погрешность
Ответы: 2
Просмотры: 1348

помогите определить погрешность

подскажите почему разные показания при измерении погрешности однофазного счётчика индукционного при определении погрешности на месте их установки ЭНЕРГОМЕРА СЕ601? проверяли Счетчики электрической энергии однофазные индукционные СО-ЭЭ6705 на месте установки прибором ЭНЕРГОМЕРА СЕ601 первый раз позал...
Елена К.
Пт май 05, 2017 11:06 pm
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: погрешность счётчика
Ответы: 1
Просмотры: 1277

погрешность счётчика

ЭНЕРГОМЕРА СЕ601определяет погрешности электросчетчиков на месте их установки. Почему указанный прибор определяет по разному погрешность у одного и того же счётчика : один раз погрешность 51 % а другой раз 7 %? есть фото определения ввод значений или что другое влияет на него ?