Найдено 7 результатов

eam_dds
Ср июл 05, 2017 1:21 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Подключение к счетчику CE303 S31
Ответы: 8
Просмотры: 3779

Re: Подключение к счетчику CE303 S31

спасибо за ответ, я имел в виду читать не с помощью AdminTools, а из скада системы, через пользовательский драйвер. В AdminTools отображается журнал обмена по ком-порту и это удобно. Я планирую использовать этот лог как шаблон, подставляя в пакеты правильный адрес прибора и пересчитывая bcc. Сейчас ...
eam_dds
Вт июл 04, 2017 11:18 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Блокировка CE303
Ответы: 1
Просмотры: 956

Блокировка CE303

Добрый день! Можно ли как то определить попал ли счетчик в состояние блокировки до конца суток? по индикатору, значениям каких то параметров? Во время отладки драйвера обмена по RS-485 обратил внимание что на индикаторе прибора высветилась ошибка (номер не запомнил) , после этого счетчик перестал от...
eam_dds
Пт июн 30, 2017 9:30 am
Форум: Программное обеспечение
Тема: Быстрое чтение - настройка Ce303
Ответы: 0
Просмотры: 905

Быстрое чтение - настройка Ce303

Добрый день! Есть счетчик СЕ303 с 485 интерфейсом и заводскими настройками. Получилось подключиться к нему AdminTools и поменять сетевой адрес (ID) = последним 4 цифрам заводского номера без лидирующих нулей. Подскажите нужно ли как то специально настраивать в счетчики быстрое (внесеансовое чтение)?...
eam_dds
Чт июн 29, 2017 5:42 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Подключение к счетчику CE303 S31
Ответы: 8
Просмотры: 3779

Re: Подключение к счетчику CE303 S31

Спасибо за ответ. Я на распайку разъема в руководстве не смотрел, так как считал стандартной, для разъемов типа RJ - слева направо, если смотреть сверху на контакты и направлению разъема "от себя". Перевернул контакты - заработала связь через AdminTools. Хотя нужно в идеале "втянуть&q...
eam_dds
Вт июн 27, 2017 1:18 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Подключение к счетчику CE303 S31
Ответы: 8
Просмотры: 3779

Re: Подключение к счетчику CE303 S31

в комм. логе ответы от прибора - сплошные нули.

попробовал отправить сообщение не-сеансового чтения - /?!<SOH>R1<STX>NAME()<ETX><BCC> − безадресная;

возвращает 00
eam_dds
Вт июн 27, 2017 1:17 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Подключение к счетчику CE303 S31
Ответы: 8
Просмотры: 3779

Re: Подключение к счетчику CE303 S31

получилось подключиться по 485 разъем RJ-12. нужно было задать смещение шины через подтягающие резисторы R+/-.
теперь вопрос по подключению через AdminTools - получаю сообщение вида:
"Формат принятых от устройства данных не соответствует протоколу"
eam_dds
Вт июн 27, 2017 12:44 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Подключение к счетчику CE303 S31
Ответы: 8
Просмотры: 3779

Re: Подключение к счетчику CE303 S31

Добрый день! Имеется счетчик СЕ303 S31 503-JaYvz (12). Вопрос - сколько на нем ком - портов и как к нему подключаться? и по RS-485 и по RS-232, если там 2 порта. В окончательной конфигурации нужно 485. 232 нужен для тестирвания. На этом форуме есть сообщение что подключаться надо через X9. (RJ-12). ...

Перейти к расширенному поиску