Найдено 9 результатов

Xanders08
Вт май 29, 2018 3:12 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика
Ответы: 14
Просмотры: 1840

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

Если есть ответ от счетчика то значит он получает корректное сообщение, но приходит в результате искаженна информация, должно в ответе начинаться так: C0 48 FD 00 3C 5F.....
Почему так происходит непонятно, терминатор ставить пробовали?
Xanders08
Вт май 29, 2018 1:56 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика
Ответы: 14
Просмотры: 1840

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

А параметры COM-порта у вас какие? Нужно выставить
скорость 9600
четность нет
биты данных 8
стоповые биты 1
управление RTS выкл
Обработка "ЭХО" выкл
Xanders08
Вт май 29, 2018 12:45 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика
Ответы: 14
Просмотры: 1840

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

Если идет ответ 0x00 значит соединено не верно, счетчик отвечает только на верные запросы, все остальное он игнорирует
Xanders08
Ср май 16, 2018 12:47 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: Не удается подключится к счетчику СЕ102 R5.1 145-JAN
Ответы: 2
Просмотры: 594

Re: Не удается подключится к счетчику СЕ102 R5.1 145-JAN

Что бы соединиться по оптопорту нужно выставить настройки 8-нет-1 со скоростью 9600, затем на дисплее нужно перейти в 3 группу и активировать в ней опто. Попробуйте в AdminTools выбрать не авторизоваться а поиск устройства и если он найдет то у него будет написан его заводской номер, а в нем пять по...
Xanders08
Ср май 16, 2018 9:53 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 102М не соединятся конфигуратором
Ответы: 6
Просмотры: 1178

Re: СЕ 102М не соединятся конфигуратором

Попробуйте создать новый канал связи RS232 и указать COM-порт вашего преобразователя с настройками 7-Чет-1 без программного контроля и проверить работу, так же удостоверьтесь что преобразователь рабочий, и если все таки счетчик не отвечает то принести в магазин счетчик и показать что по интерфейсу н...
Xanders08
Пн май 14, 2018 10:12 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 102М не соединятся конфигуратором
Ответы: 6
Просмотры: 1178

Re: СЕ 102М не соединятся конфигуратором

Счетчик CE102M имеет протокол IEC, а значит должно быть:
бит четности - чет
биты данных - 7
стоповые биты 1
А скорость как настроено в параметрах (по умолчанию вроде 9600)
Xanders08
Пн апр 16, 2018 1:11 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: Не удаётся пройти авторизацию со счётчиком CE102M
Ответы: 3
Просмотры: 975

Re: Не удаётся пройти авторизацию со счётчиком CE102M

На дисплее счетчика посмотрите какая используется скорость обмена по интерфейсам, есть предположения что используется неверная скорость обмена
Xanders08
Вт фев 27, 2018 9:55 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Се 303 r33 745 jaz нужна помощь от СП
Ответы: 2
Просмотры: 843

Re: Се 303 r33 745 jaz нужна помощь от СП

Добрый день!

На сколько я знаю в нем есть контроль максимальной мощности, и он указывается в процентном отношении от номинального напряжения.
Xanders08
Вт фев 27, 2018 9:43 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: CE303 + CeNC + AdminTools - нужна помощь
Ответы: 2
Просмотры: 714

Re: CE303 + CeNC + AdminTools - нужна помощь

Добрый день, Chakan!

А вы ставили галочку "Программный контроль четности"? На видео она не выставлена, а счетчик обменивается по протоколу IEC у которого формат 7-чет-1, попробуйте может получится)

Перейти к расширенному поиску