Найдено 9 результатов

FoxMulder
Пт июл 10, 2020 8:28 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ208 СПОДЭС
Ответы: 3
Просмотры: 399

Re: СЕ208 СПОДЭС

shalikov_eg писал(а):тогда нужно дополнительное оборудование??? как оно называется??? чтобы заказать!

Универсальное индикаторное устройство СЕ901 BU-03 работает с счётчиками CE208 и СЕ308 СПОДЭС.
FoxMulder
Ср июл 08, 2020 7:00 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Диагностика RF-модема в УСПД CE805M-RF01
Ответы: 1
Просмотры: 186

Диагностика RF-модема в УСПД CE805M-RF01

Здравствуйте.
Какими способами и методами можно проверить RF выход в УСПД на работоспособность, чтобы понять неисправна RF-антенна или RF-модуль в УСПД? Т.к. перестали опрашиваться на ТП все ПУ CE208(308) DLP, ПУ подключенные к каналу RS-485 работают.
FoxMulder
Ср июл 08, 2020 2:14 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Прошивка для УСПД CE805M-RF01
Ответы: 2
Просмотры: 185

Re: Прошивка для УСПД CE805M-RF01

Спасибо!
FoxMulder
Пт июл 03, 2020 6:34 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Прошивка для УСПД CE805M-RF01
Ответы: 2
Просмотры: 185

Прошивка для УСПД CE805M-RF01

Добрый день, нужна прошивка версии 4.9, либо более актуальная. Связывался со службой поддержки через эл.почту, но вложение от них в почте блокируется антивирусом.
FoxMulder
Пн июн 01, 2020 12:59 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Устройство считывания счетчиков СЕ901 BU-03
Ответы: 1
Просмотры: 207

Устройство считывания счетчиков СЕ901 BU-03

Здравствуйте! Нужна помощь в наладке связи между прибором учёта CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS и ПО Admin Tools посредством устройства считывания счётчиков CE901 BU-03 (это нужно для того чтобы прочитать журнал показаний в счётчике с момента установки). Какой порядок действий, с чего начать,...
FoxMulder
Чт июн 20, 2019 6:53 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE303 S31 543 JAVZ настройка параметров в УСПД
Ответы: 2
Просмотры: 497

Re: CE303 S31 543 JAVZ настройка параметров в УСПД

Здравствуйте! Во вложении инструкция по программированию УСПД СЕ805М RP-01 для работы со счетчиками по RS-485. Программирование СЕ805М RF-01 происходит аналогично, отличие лишь в том, что у CЕ805М RF-01 активны оба интерфейса RS-485. Счетчики в этом случае дополнительно настраивать не нужно. Спасиб...
FoxMulder
Вт июн 18, 2019 3:03 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE303 S31 543 JAVZ настройка параметров в УСПД
Ответы: 2
Просмотры: 497

CE303 S31 543 JAVZ настройка параметров в УСПД

Здравствуйте,
имеется 3 счётчика CE303 S31 543 JAVZ и УСПД CE805M RF01 с завода, какие настройки необходимо залить в УСПД и в счётчики, чтобы счётчики стали доступны в списке устройств УСПД?
С УСПД через Admin Tools связь есть, счётчики настроены на рабочую и начальную скорость по RS-485: 9600
FoxMulder
Вт мар 12, 2019 8:43 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: ЦЭ6850М счётчик не фиксирует накопленную энергию на конец суток
Ответы: 5
Просмотры: 774

Re: ЦЭ6850М счётчик не фиксирует накопленную энергию на конец суток

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день.
Проверьте правильность выбора диапазона дат за который вы вычитываете данные. Есть подозрение что вы неправильно его выбрали.


Добрый день, диапазон дат задан корректно. Какие ещё могут быть варианты решения задачи?
FoxMulder
Пт мар 01, 2019 9:24 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: ЦЭ6850М счётчик не фиксирует накопленную энергию на конец суток
Ответы: 5
Просмотры: 774

ЦЭ6850М счётчик не фиксирует накопленную энергию на конец суток

Добрый день, имеется счётчик ЦЭ6850М год выпуска 2007. К счётчику подключаемся через админтулс, посредством прямого соединения через шлюз Меркурий по CSD и модем Cinterion без проблем, все параметры и характеристики считываются, кроме энергии на конец суток, данных никаких нет. Монитор обмена: Запро...

Перейти к расширенному поиску