Найдено 7505 результатов

Концерн «Энергомера»
Пт июн 14, 2019 9:58 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Проблема в УСПД805
Ответы: 6
Просмотры: 235

Re: Проблема в УСПД805

Добрый день. Что-то не верное в настройках параметров УСПД. Верните УСПД к заводским настройкам и сотрите все накопленные данные. После этого заново пропишите канал связи для обмена с СЦИ и счетчики. Если ситуация повторится, то пропишите соответствующие заводские номера (в полном формате начиная с ...
Концерн «Энергомера»
Пт июн 14, 2019 9:56 am
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: Потерян паспорт на счётчик
Ответы: 1
Просмотры: 48

Re: Потерян паспорт на счётчик

Добрый день! Для проработки Вашего запроса заполните данные, пройдя по ссылке http://service.energomera.ru/pretension/restore
Концерн «Энергомера»
Чт июн 13, 2019 2:19 pm
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: Потерян паспорт на счетчик
Ответы: 113
Просмотры: 17229

Re: Потерян паспорт на счетчик

Добрый день! Для проработки Вашего запроса заполните данные, пройдя по ссылке http://service.energomera.ru/pretension/restore
Концерн «Энергомера»
Чт июн 13, 2019 2:18 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: CE805M RP01
Ответы: 1
Просмотры: 24

Re: CE805M RP01

Добрый день.
Для передачи данных из УСПД в ПО верхнего уровня, УСПД СЕ805М всегда передаёт данные в 64-битном формате.
Концерн «Энергомера»
Чт июн 13, 2019 12:31 pm
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: нарушение гос. пломбы
Ответы: 6
Просмотры: 144

Re: нарушение гос. пломбы

Прошу проверить, не находит указанный адрес в облаке:
Изображение
Концерн «Энергомера»
Чт июн 13, 2019 12:30 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Помогите!!! СЕ303
Ответы: 2
Просмотры: 64

Re: Помогите!!! СЕ303

Добрый день.
Проверьте наличие напряжения на клеммах прибора. Если оно от 150 и выше то возможно что вышел из строя сам прибор.
Концерн «Энергомера»
Вт июн 11, 2019 9:34 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: СЕ 306 r33 145-jaz нет ответа от устройства.
Ответы: 1
Просмотры: 23

Re: СЕ 306 r33 145-jaz нет ответа от устройства.

Добрый день. Вам необходимо выбрать канал связи RS232 (CE306). В настройках указать: Ком порт – номер порта на котором висит ваша головка; Скорость – 9600; Четность – нет; Бит данных – 8; стоповые биты – 1; Управление RTS и обработка ЭХО – выкл; Авторизацию с прибором необходимо проводить с адресом ...
Концерн «Энергомера»
Вт июн 11, 2019 9:33 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: СЕ 303 нет данных в архиве
Ответы: 8
Просмотры: 139

Re: СЕ 303 нет данных в архиве

По вопросу лога 1. необходимо пройти в команду вид и выбрать монитор обмена снизу или справа (не принципиально); http://files.energomera.ru/files/dc8c73d9ad6dcac1a010d85f748bcc22.png 2. перейти в настройки монитора обмена и нажать кнопку с шестеренкой ; http://files.energomera.ru/files/86771d23d4a25...
Концерн «Энергомера»
Пн июн 10, 2019 4:05 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: AdminTools
Ответы: 3
Просмотры: 110

Re: AdminTools

Здравствуйте! При разработке нашего ПО, в частности AdminTools, мы стараемся обеспечивать полную обратную совместимость. Продукт развивается, и иногда возникают сложности при переносе настроенной схемы конфигурации из одной версии в другую. В нормальном режиме работы в AdminTools корректно работает ...
Концерн «Энергомера»
Пн июн 10, 2019 4:03 pm
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: rs485 и СЕ303 R33
Ответы: 2
Просмотры: 77

Re: rs485 и СЕ303 R33

Здравствуйте.

Судя по описанию ошибки, скорее всего, причина состоит в отсутствии прав администратора или запуска ПО не от администратора.
Рекомендации:
1) Запускать ПО от администратора.
2) Программу можно поставить НЕ на диск С.

Перейти к расширенному поиску