Найдено 7611 результатов

Концерн «Энергомера»
Пн авг 19, 2019 10:06 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Методики поверки
Ответы: 5
Просмотры: 151

Re: Методики поверки

Добрый день, методика во вложении.
Концерн «Энергомера»
Ср авг 14, 2019 4:29 pm
Форум: Шкафы телекоммуникационные
Тема: Охдаждение.
Ответы: 2
Просмотры: 54

Re: Охдаждение.

Добрый день.

Возможно на Контроллере BT6000 неправильно смонтирован либо неисправен датчик температуры.
Кондиционер не имеет средства для регулирования выходной мощности. Необходимо проверить «уставку» кондиционера, котора должна быть равна 30°С.
Концерн «Энергомера»
Ср авг 14, 2019 4:27 pm
Форум: Устройства защитного отключения
Тема: подключение ОИН в 3-фазном щите
Ответы: 3
Просмотры: 4194

Re: подключение ОИН в 3-фазном щите

Добрый день!

ОИН в общем случае подключается между защищаемой цепью и «землей». По поводу способа подключения ОИН в конкретных щитах – смотрите документацию на конкретные щиты.
Концерн «Энергомера»
Вт авг 13, 2019 2:39 pm
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: Сбой в работе СЕ 208 C2 849 2 QD
Ответы: 5
Просмотры: 128

Re: Сбой в работе СЕ 208 C2 849 2 QD

Добрый день. Считайте пожалуйста программой AdminTools http://www.energomera.ru/download/software/Energomera_AdminTools_3.11.3.zip показания на конец суток за интересующий вас период (возможно что это ошибка при обработки данных вычитанных с прибора и сказать где ошибка можно только считав реальные ...
Концерн «Энергомера»
Вт авг 13, 2019 2:38 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102 R5.1 145-JAN ошибка подключения по RS-485
Ответы: 4
Просмотры: 141

Re: CE102 R5.1 145-JAN ошибка подключения по RS-485

Добрый день.
Вы прибор правильно подключили, 9 контакт в к линии А, 10 контакт к линии В, плюс питания на 12 контакт, минус питания на 11 контакт. Источник питания на 12 вольт и ток до 100 мА. Сам прибор включен в розетку.
Если все эти условия выполнены то прибор меняйте.
Концерн «Энергомера»
Чт авг 08, 2019 3:01 pm
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: Потерян паспорт на счетчик
Ответы: 120
Просмотры: 20255

Re: Потерян паспорт на счетчик

Добрый день! Для проработки Вашего запроса заполните данные, пройдя по ссылке http://service.energomera.ru/pretension/restore
Концерн «Энергомера»
Чт авг 08, 2019 10:58 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: опрос по RS-485
Ответы: 2
Просмотры: 86

Re: опрос по RS-485

Добрый день. 1. Максимальная длина магистрали RS-485 составляет 1000 м, максимальное количество подключаемых к магистрали счетчиков определяется из руководства к счетчикам. Для увеличения количества ПУ либо длины магистрали необходимо использовать повторитель интерфейса RS-485 стороннего производств...
Концерн «Энергомера»
Чт авг 08, 2019 10:31 am
Форум: Шкафы телекоммуникационные
Тема: Авария Низкое вх напр Ф3
Ответы: 2
Просмотры: 106

Re: Авария Низкое вх напр Ф3

Добрый день.
Для подготовки ответа просим сообщить полное и точное наименование изделия.
Нужно подключиться к контроллеру с помощью ПК и посмотреть во вкладке выпрямители, показывает ли он напряжение на фазе, в случае отсутствия информации, заменить выпрямитель.
Концерн «Энергомера»
Ср авг 07, 2019 5:41 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: CE102 R5.1 145-JAN ошибка подключения по RS-485
Ответы: 4
Просмотры: 141

Re: CE102 R5.1 145-JAN ошибка подключения по RS-485

Из РП на счетчик http://www.energomera.ru/documentations ... r51_rp.pdf стр. 50
Запросы и ответы начинаются и заканчиваются с флага C0.

Перейти к расширенному поиску