Найдено 7234 результата

Концерн «Энергомера»
Ср янв 16, 2019 11:30 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: Паспорт на счетчик
Ответы: 4
Просмотры: 74

Re: Паспорт на счетчик

Добрый день!
Для проработки Вашего запроса заполните данные, пройдя по ссылке http://service.energomera.ru/pretension/restore
Концерн «Энергомера»
Вт янв 15, 2019 5:14 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: ЦЭ6850М
Ответы: 1
Просмотры: 30

Re: ЦЭ6850М

Добрый день, Так как в счетчике ЦЭ6850М номинальным считается напряжение 220В , и заводские уставки по допустимому отклонению напряжения установлены +15% и минус 20%, Вам необходимо переустановить данные уставки на допустимый диапазон 57,7В +10% то есть от 52В до 63В то есть поставить 23% нижний пре...
Концерн «Энергомера»
Вт янв 15, 2019 5:13 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: НАСТРОЙКА РАДИОМОДУЛЯ ZIGBEE
Ответы: 1
Просмотры: 30

Re: НАСТРОЙКА РАДИОМОДУЛЯ ZIGBEE

Добрый день.
Настройки правильные, авторизация со счетчиком происходит по его адресу (последние пять цифр заводского номера).
Концерн «Энергомера»
Вт янв 15, 2019 10:49 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ-102М 2014 года выпуска
Ответы: 1
Просмотры: 47

Re: СЕ-102М 2014 года выпуска

Добрый день, Согласно Правил устройства электроустановок: 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны б...
Концерн «Энергомера»
Вт янв 15, 2019 10:44 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: Пломбы на счетчике СЕ 300
Ответы: 15
Просмотры: 1192

Re: Пломбы на счетчике СЕ 300

Я пользователь (тоже уже бывший) счетчика СЕ 300 серийный номер № 092102634. У меня точно такая же ситуация, как у пользователя, который открывал подобную тему ранее в этом разделе. Все тоже самое. Работники энергокомпании сняли счетчик и составили акт о том, что есть подозрение на то, что счетчик ...
Концерн «Энергомера»
Вт янв 15, 2019 10:40 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: Паспорт на счетчик
Ответы: 4
Просмотры: 74

Re: Паспорт на счетчик

Здравствуйте!
Межповерочный интервал прибора учета СЕ102 R5.1 составляет 16 лет.
Для официального письма прошу запросить дополнительные данные: серийный номер.
Концерн «Энергомера»
Пн янв 14, 2019 2:26 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Параметры сети PLC-счетчиков через УСПД
Ответы: 2
Просмотры: 48

Re: Параметры сети PLC-счетчиков через УСПД

Здравствуйте! Необходимо: 1. в «Параметры задач» напротив «Типа данных»- «Параметры сети» установить «Тип задачи»-«Сбор данных измерений», 2. в «Каналы учета» для интересующих счетчиков прописать: «Источник данных» (номер интересующего СЦИ, прописанного в «Параметрах») и «Измеряемую величину» (ток, ...
Концерн «Энергомера»
Пн янв 14, 2019 9:16 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Подключение ТТ
Ответы: 3
Просмотры: 75

Re: Подключение ТТ

Добрый день! Для предоставления официального ответа неоходимо отправить официальный запрос на эл. адрес: concern@energomera.ru
Концерн «Энергомера»
Пт янв 11, 2019 4:00 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Подключение ТТ
Ответы: 3
Просмотры: 75

Re: Подключение ТТ

Добрый день. Из вашего вопроса я понял что на ТТ ток приходил на Л2 и уходил с Л1 и вторичные цепи были подключены И2 на генератор ПУ и И1 на нагрузку ПУ. Если это так то такое подключение на учете не скажется (неправильное включение первичной обмотки исправили путем переброса проводов на вторичной ...
Концерн «Энергомера»
Чт янв 10, 2019 5:28 pm
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: Пломбы на счетчике СЕ 300
Ответы: 15
Просмотры: 1192

Re: Пломбы на счетчике СЕ 300

Добрый день! Перешлите пожалуйста фото пломбы на электронную почту: concern@energomera.ru

Перейти к расширенному поиску