Найдено 112 результатов

Михаил_С
Ср апр 11, 2018 8:50 am
Форум: Метрологическое оборудование
Тема: проверка счетчика прибором 602М-100К
Ответы: 3
Просмотры: 4242

Re: проверка счетчика прибором 602М-100К

По ГОСТ 22261-94 п.7.12, соотношение пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3. СЕ 602М – 100К имеет погрешность измерения энергии при измерении токовыми клещами +/- 1% для диапазона тока 1÷100 А (таблица 2.12 р...
Михаил_С
Чт мар 29, 2018 4:10 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Учет при отрицательных токах
Ответы: 4
Просмотры: 2172

Re: Учет при отрицательных токах

Если нарушение только в изменении направления тока, то счетчик считает столько же. Другое дело, если трансформаторы заземлены (по ПУЭ) и при неправильной схеме часть тока может уходить на землю. Надо смотреть схему включения. 303 счетчик считает и активную, и реактивную составляющие. Какой косинус у...
Михаил_С
Чт фев 08, 2018 4:12 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной
Ответы: 12
Просмотры: 5856

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

судя по диаграмме мощность должна быть 213*4,7*cos (-29)=875 Вт
Михаил_С
Чт фев 08, 2018 1:41 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной
Ответы: 12
Просмотры: 5856

Re: сэ 301 мощность в два раза ниже рассчетной

А что за нагрузка подключена к счетчику?
Михаил_С
Чт фев 08, 2018 12:32 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: нужна помощь
Ответы: 3
Просмотры: 2216

Re: нужна помощь

А что подразумевается под "перепрограммировать с юр. на физ."??
Михаил_С
Чт июн 08, 2017 3:15 pm
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения
Ответы: 5
Просмотры: 3343

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Есть разные способы: 1. Можно воспользоваться ВАФ - замерить токи, напряжения, углы, мощность по фазам, итоговая мощность будет равна сумме. Далее восстановить нормальную схему провести те же замеры, получить итоговую мощность. Сравнить две мощности - это будет недоучет. Проблема в том, что если наг...
Михаил_С
Чт июн 08, 2017 10:47 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения
Ответы: 5
Просмотры: 3343

Re: чередование фаз на 3-х фазном счетчике трансформаторного включения

Добрый день! Если речь идет о включении счетчиков 230/400 В, 5 А через ТТ, то при соблюдении соответствия токов и напряжения, обратное чередование фаз на учет не влияет. Проверено на счетчиках СЕ301 S31 043 JAVZ при балансировке КТП. Другое дело, что по паспорту требуется прямое чередование и сетева...
Михаил_С
Вт май 16, 2017 8:51 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 102
Ответы: 2
Просмотры: 2649

Re: СЕ 102

Добрый день!
Сталкивался с такой же ситуацией, только счетчик был Меркурий 201. Вы правильно заметили - нули потребителям должны делиться до счетчика.
Михаил_С
Ср янв 18, 2017 8:32 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Опрос по радио
Ответы: 21
Просмотры: 11710

Re: Опрос по радио

Добрый день!
Просьба дать ответ на поставленный вопрос.
Михаил_С
Пт янв 13, 2017 11:49 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Опрос по радио
Ответы: 21
Просмотры: 11710

Re: Опрос по радио

Здравствуйте. Запрошенная Вами модификация прибора никогда не выпускалась и сведения о ней не размещались на сайте в разделе базовые модификации. Поясните отличие CE 201 S7 145-JR2Q2VZ CE831M0 3 .03 и CE 201 S7 145-JR2Q2VZ CE831M0 4 .03.??? Варианты базовых исполнений CE201 S7 145 JGVZ CE201 S7 145...

Перейти к расширенному поиску