Найдено 112 результатов

Михаил_С
Вт ноя 15, 2016 10:08 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Опрос по радио
Ответы: 21
Просмотры: 11710

Re: Опрос по радио

Добрый день! По приложенной карте можно сказать что неполное построение сети скорее всего связано с особенностями местности и как следствие невозможностью прохождения радиосигнала между приборами учета. Для улучшения условий приема необходимо использовать ретрансляторы и выносную антенну на радиомо...
Михаил_С
Пн ноя 14, 2016 3:11 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Опрос по радио
Ответы: 21
Просмотры: 11710

Опрос по радио

Добрый день! Возникла следующая проблема: Имеются 45 счетчиков СЕ 201/303, щит АСКУЭ-радио. http://i12.pixs.ru/thumbs/9/4/4/Uglichskay_1961028_24038944.jpg По ссылке карта с отметками: - красные точки - места установки счетчиков - на опорах; - желтые круги - опрашивающиеся счетчики; - оранжевый квад...
Михаил_С
Пт окт 21, 2016 9:14 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 10007

Re: Схема подключения цепей напряжения

Энергомера имела ввиду то, что при подключении цепей напряжения после трансформаторов тока счетчик будет учитывать в том числе и собственное потребление счетчика (внутренний источник питания счетчика подключен от цепей напряжения) а это около +1кВтч в месяц к учтенному объему кВтч (собственное потр...
Михаил_С
Пн окт 17, 2016 9:10 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 10007

Re: Схема подключения цепей напряжения

Добрый день! Собственное потребление счетчиков не менее 1 Вт. Это потребление на границах отсечки счетчика , но при присутствии нагрузки , неправильно включенный счетчик эту энергию суммирует с потребленной. Собственное потребление однофазного счетчика составляет около одного кВт в месяц, трехфазно...
Михаил_С
Чт окт 13, 2016 4:51 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 10007

Re: Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера» писал(а):При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию, теряемую в трансформаторах тока.


А кто должен платить за энергию теряемую на трансформаторах тока? Собственник прибора учета?
Михаил_С
Вт окт 11, 2016 9:01 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 10007

Re: Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день!
При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию теряемую в трансформаторах тока.


А при подключении цепей напряжения до трансформаторов тока, счетчик учитывает энергию, потребляемую каждой цепью напряжения самого счетчика?
Михаил_С
Пн окт 10, 2016 12:05 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 10007

Re: Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера» писал(а):Подключение цепей напряжения после трансформаторов тока, приведет к искажению данных учета. Такая схема не может быть принята в эксплуатацию. Цепи напряжения счетчика необходимо подключать до трансформаторов тока.


Просьба объяснить или дать ссылку на нормативный документ
Михаил_С
Чт сен 29, 2016 4:55 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.
Ответы: 11
Просмотры: 8706

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Из опыта 2 варианта: 1. Цепи тока не соответствуют цепям напряжения(ток ф. А, а напряжение с ф. С и т.д.) 2. Индуктивный характер нагрузки, в следствие чего большая реактивная составляющая. Требуется установить компенсаторы реактивной мощности. Косинус должен быть 0,8-0,9. В вашем случае косинус в п...
Михаил_С
Вт сен 27, 2016 2:50 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.
Ответы: 11
Просмотры: 8706

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Мало данных для ответа. Хотелось бы знать: 1.Ток в первичной цепи и соответствующий ток во вторичной 2. Углы между током и напряжением 3. Наличие напряжения на 2, 5, 8 клеммах Желательно данные значения замерить ВАФом, а также посмотреть на дисплее в разделе Part2, сравнить полученное. Можно восполь...
Михаил_С
Ср июл 27, 2016 3:43 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: Cenergo
Ответы: 1
Просмотры: 1728

Cenergo

Добрый день! Есть ли возможность добавить в ПО задачу: "максимальные значения мощности" за месяц, которые фиксирует счетчик и записывает в память, а не те, которые ПО выбирает на основании считанного профиля мощности. Профиль мощности не требуется, требуется максимум. ПО AT 3.7 выгружает д...

Перейти к расширенному поиску