Найдено 110 результатов

Михаил_С
Пт окт 21, 2016 9:14 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 7794

Re: Схема подключения цепей напряжения

Энергомера имела ввиду то, что при подключении цепей напряжения после трансформаторов тока счетчик будет учитывать в том числе и собственное потребление счетчика (внутренний источник питания счетчика подключен от цепей напряжения) а это около +1кВтч в месяц к учтенному объему кВтч (собственное потр...
Михаил_С
Пн окт 17, 2016 9:10 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 7794

Re: Схема подключения цепей напряжения

Добрый день! Собственное потребление счетчиков не менее 1 Вт. Это потребление на границах отсечки счетчика , но при присутствии нагрузки , неправильно включенный счетчик эту энергию суммирует с потребленной. Собственное потребление однофазного счетчика составляет около одного кВт в месяц, трехфазно...
Михаил_С
Чт окт 13, 2016 4:51 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 7794

Re: Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера» писал(а):При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию, теряемую в трансформаторах тока.


А кто должен платить за энергию теряемую на трансформаторах тока? Собственник прибора учета?
Михаил_С
Вт окт 11, 2016 9:01 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 7794

Re: Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера» писал(а):Добрый день!
При подключении цепей напряжения после трансформаторов тока, счетчик не учитывает энергию теряемую в трансформаторах тока.


А при подключении цепей напряжения до трансформаторов тока, счетчик учитывает энергию, потребляемую каждой цепью напряжения самого счетчика?
Михаил_С
Пн окт 10, 2016 12:05 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: Схема подключения цепей напряжения
Ответы: 17
Просмотры: 7794

Re: Схема подключения цепей напряжения

Концерн «Энергомера» писал(а):Подключение цепей напряжения после трансформаторов тока, приведет к искажению данных учета. Такая схема не может быть принята в эксплуатацию. Цепи напряжения счетчика необходимо подключать до трансформаторов тока.


Просьба объяснить или дать ссылку на нормативный документ
Михаил_С
Чт сен 29, 2016 4:55 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.
Ответы: 11
Просмотры: 6938

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Из опыта 2 варианта: 1. Цепи тока не соответствуют цепям напряжения(ток ф. А, а напряжение с ф. С и т.д.) 2. Индуктивный характер нагрузки, в следствие чего большая реактивная составляющая. Требуется установить компенсаторы реактивной мощности. Косинус должен быть 0,8-0,9. В вашем случае косинус в п...
Михаил_С
Вт сен 27, 2016 2:50 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.
Ответы: 11
Просмотры: 6938

Re: CE 303 ток по фазам 150 А а счетчик считает 5 кВт в час.

Мало данных для ответа. Хотелось бы знать: 1.Ток в первичной цепи и соответствующий ток во вторичной 2. Углы между током и напряжением 3. Наличие напряжения на 2, 5, 8 клеммах Желательно данные значения замерить ВАФом, а также посмотреть на дисплее в разделе Part2, сравнить полученное. Можно восполь...
Михаил_С
Ср июл 27, 2016 3:43 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: Cenergo
Ответы: 1
Просмотры: 1370

Cenergo

Добрый день! Есть ли возможность добавить в ПО задачу: "максимальные значения мощности" за месяц, которые фиксирует счетчик и записывает в память, а не те, которые ПО выбирает на основании считанного профиля мощности. Профиль мощности не требуется, требуется максимум. ПО AT 3.7 выгружает д...
Михаил_С
Ср июл 13, 2016 1:10 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 201
Ответы: 1
Просмотры: 1304

СЕ 201

Добрый день!
Использую счетчики СЕ 201 с радио-модулем, радио-модем, успд СЕ 805. В "результате обмена с СЦИ" на части счетчиков отображается "модем занят". Что это означает? Изображение
Михаил_С
Сб фев 20, 2016 12:11 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 208
Ответы: 8
Просмотры: 4840

Re: СЕ 208

Добрый день! Спасибо за ответ. Есть подозрение, что есть какие-то помехи в сетях у потребителя, либо качество внутридомовой сети не удовлетворительно. Т.е. блок индикации с PLC-интерфейсом от счетчика необходимо отправить вам и запросить в обмен блок индикации с радио-интерфейсом? Подскажите дальней...

Перейти к расширенному поиску