Найдено 112 результатов

Михаил_С
Ср июл 13, 2016 1:10 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 201
Ответы: 1
Просмотры: 1664

СЕ 201

Добрый день!
Использую счетчики СЕ 201 с радио-модулем, радио-модем, успд СЕ 805. В "результате обмена с СЦИ" на части счетчиков отображается "модем занят". Что это означает? Изображение
Михаил_С
Сб фев 20, 2016 12:11 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 208
Ответы: 10
Просмотры: 6636

Re: СЕ 208

Добрый день! Спасибо за ответ. Есть подозрение, что есть какие-то помехи в сетях у потребителя, либо качество внутридомовой сети не удовлетворительно. Т.е. блок индикации с PLC-интерфейсом от счетчика необходимо отправить вам и запросить в обмен блок индикации с радио-интерфейсом? Подскажите дальней...
Михаил_С
Вт фев 16, 2016 2:36 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 208
Ответы: 10
Просмотры: 6636

СЕ 208

Добрый день! На одном адресе третий раз меняется счетчик по причине неисправности индикаторного устройства. Первый счетчик работал около 1 года, второй 4 месяца, третий 1 день. Все счетчики работают и данные без проблем собираются успд. Что может быть причиной выхода из строя индикаторного устройств...
Михаил_С
Чт янв 21, 2016 12:20 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Ужасный опрос по PLC
Ответы: 5
Просмотры: 4222

Re: Ужасный опрос по PLC

Добрый день!
Посмотрите "Состояние УСПД", какими задачами он занят, какие приостановлены. Попробуйте временно отключить задачу синхронизации времени.
Одновременный сбор по нескольким интерфейсам "+"
Михаил_С
Вт дек 29, 2015 4:59 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: АСКУЭ нового жилого комплекса
Ответы: 22
Просмотры: 13551

Re: АСКУЭ нового жилого комплекса

Наша компания испробовала почти все технологии построения. В 2012 году строили сеть по rs 485 (400 сч), в 2013 использовали счетчики с zigbee (350 сч), в 2014 split-сист (400 сч), в 2015 планируется plc (200 сч). По моему мнению, никому его не навязываю, rs 485 удобная и простая система, но не для ...
Михаил_С
Вт авг 04, 2015 10:17 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Построение PLC Сетей
Ответы: 14
Просмотры: 7944

Добрый день!
Что означает состояние СЦИ в УСПД "Получен некорректный ответ"?
Эффективность обмена 0%, эфф. скорость 645 бит/с.
Михаил_С
Пт июл 24, 2015 1:45 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Сбор показаний с CE102 по PLC
Ответы: 18
Просмотры: 12381

Добрый день. 1) PLC модуль трехфазного счетчика питается по фазе «С» и при монтаже в ТП это нужно учесть и «сажать модем СЕ832С5 на фазу «С» при этом модем достучится до счетчиков, находящихся и на других фазах (имеется в виду однофазные счетчики). 2) Если трехфазный счетчик запитан по фазе «А» или...
Михаил_С
Вт июл 21, 2015 11:07 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 208 и прямой доступ
Ответы: 8
Просмотры: 6874

Добрый день!
Подскажите, что означает "состояние-модем:модуль не зарегистрирован" в "результате обмена с СЦИ" для вновь введенного в УСПД 805 счетчика и для счетчика, ранее стабильно передававшего данные. Речь идет о СЕ 208.
Михаил_С
Чт июл 02, 2015 4:40 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 208 и прямой доступ
Ответы: 8
Просмотры: 6874

Добрый день. Краткая инструкция по открытию прямого доступа во вложении . Здравствуйте! Спасибо за инструкцию! Несколько вопросов: 1. Открытие прямого доступа. Межбайтовый интервал, мс 300 - "Ошибка - недопустимый размер запроса". Работает только 0 мс. 2. В установленной версии АТ 3.7 нет "Другой К...
Михаил_С
Вт июн 30, 2015 4:26 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 208 и прямой доступ
Ответы: 8
Просмотры: 6874

СЕ 208 и прямой доступ

Добрый день! Требуется прямой доступ к СЕ 208 через УСПД СЕ 805. Выставлены следующие настройки: 1. Конфигурация-общие параметры-параметры интерфейсов RS 485, прямое подключение, сбор данных с СЦИ, 115200 (пробовал 9600), 8, чет, 1 2. Открыт прямой доступ к интерфейсу RS 485 3. Выбираю CE 208, указы...

Перейти к расширенному поиску