Найдено 110 результатов

Михаил_С
Вт фев 16, 2016 2:36 pm
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: СЕ 208
Ответы: 8
Просмотры: 4840

СЕ 208

Добрый день! На одном адресе третий раз меняется счетчик по причине неисправности индикаторного устройства. Первый счетчик работал около 1 года, второй 4 месяца, третий 1 день. Все счетчики работают и данные без проблем собираются успд. Что может быть причиной выхода из строя индикаторного устройств...
Михаил_С
Чт янв 21, 2016 12:20 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Ужасный опрос по PLC
Ответы: 5
Просмотры: 3398

Re: Ужасный опрос по PLC

Добрый день!
Посмотрите "Состояние УСПД", какими задачами он занят, какие приостановлены. Попробуйте временно отключить задачу синхронизации времени.
Одновременный сбор по нескольким интерфейсам "+"
Михаил_С
Вт дек 29, 2015 4:59 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: АСКУЭ нового жилого комплекса
Ответы: 22
Просмотры: 10698

Re: АСКУЭ нового жилого комплекса

Наша компания испробовала почти все технологии построения. В 2012 году строили сеть по rs 485 (400 сч), в 2013 использовали счетчики с zigbee (350 сч), в 2014 split-сист (400 сч), в 2015 планируется plc (200 сч). По моему мнению, никому его не навязываю, rs 485 удобная и простая система, но не для ...
Михаил_С
Вт авг 04, 2015 10:17 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Построение PLC Сетей
Ответы: 14
Просмотры: 6485

Добрый день!
Что означает состояние СЦИ в УСПД "Получен некорректный ответ"?
Эффективность обмена 0%, эфф. скорость 645 бит/с.
Михаил_С
Пт июл 24, 2015 1:45 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Сбор показаний с CE102 по PLC
Ответы: 18
Просмотры: 10232

Добрый день. 1) PLC модуль трехфазного счетчика питается по фазе «С» и при монтаже в ТП это нужно учесть и «сажать модем СЕ832С5 на фазу «С» при этом модем достучится до счетчиков, находящихся и на других фазах (имеется в виду однофазные счетчики). 2) Если трехфазный счетчик запитан по фазе «А» или...
Михаил_С
Вт июл 21, 2015 11:07 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 208 и прямой доступ
Ответы: 8
Просмотры: 5636

Добрый день!
Подскажите, что означает "состояние-модем:модуль не зарегистрирован" в "результате обмена с СЦИ" для вновь введенного в УСПД 805 счетчика и для счетчика, ранее стабильно передававшего данные. Речь идет о СЕ 208.
Михаил_С
Чт июл 02, 2015 4:40 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 208 и прямой доступ
Ответы: 8
Просмотры: 5636

Добрый день. Краткая инструкция по открытию прямого доступа во вложении . Здравствуйте! Спасибо за инструкцию! Несколько вопросов: 1. Открытие прямого доступа. Межбайтовый интервал, мс 300 - "Ошибка - недопустимый размер запроса". Работает только 0 мс. 2. В установленной версии АТ 3.7 нет "Другой К...
Михаил_С
Вт июн 30, 2015 4:26 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: СЕ 208 и прямой доступ
Ответы: 8
Просмотры: 5636

СЕ 208 и прямой доступ

Добрый день! Требуется прямой доступ к СЕ 208 через УСПД СЕ 805. Выставлены следующие настройки: 1. Конфигурация-общие параметры-параметры интерфейсов RS 485, прямое подключение, сбор данных с СЦИ, 115200 (пробовал 9600), 8, чет, 1 2. Открыт прямой доступ к интерфейсу RS 485 3. Выбираю CE 208, указы...
Михаил_С
Вт май 26, 2015 5:04 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: АСКУЭ нового жилого комплекса
Ответы: 22
Просмотры: 10698

Re: АСКУЭ нового жилого комплекса

Установка счетчиков с оптопортом - это тоже удорожание. На протягивание витой пары + подключение к счетчику уходит много времени, что тоже затратно (443 счетчика). Наша компания испробовала почти все технологии построения. В 2012 году строили сеть по rs 485 (400 сч), в 2013 использовали счетчики с z...
Михаил_С
Вт май 26, 2015 3:41 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: АСКУЭ нового жилого комплекса
Ответы: 22
Просмотры: 10698

Re: АСКУЭ нового жилого комплекса

Добрый день!
Интересный у вас заказчик.
Проекта нет, а канал связи RS-485?
Может PLC использовать?

Перейти к расширенному поиску