Найдено 266 результатов

igorplaksin
Вт дек 04, 2012 8:59 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: недосбор в КТС цэ 6850м
Ответы: 6
Просмотры: 2082

в первую очередь проверьте расхождение времени в счетчиках и в устройстве
igorplaksin
Пт ноя 09, 2012 5:10 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: "Заряженые" счетчики Энергомера.
Ответы: 11
Просмотры: 25007

Я не могу Вам сказать у кого они на заводе покупаются, но сам факт что они продаются именно на Вашем заводе есть. Счетчики ЦЭ6803 по цене около 8 000, СЕ301 - 12 000 (других не встречал). Указанная стоимость не смущает? Сравните с прайс-листами на сайте и станет ясно, что счетчики продаются уже "зар...
igorplaksin
Ср ноя 07, 2012 1:18 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: принят NAK
Ответы: 6
Просмотры: 2545

Чтобы записать, необходимо нажать кнопку ДСТП. В противном случае на все изменения параметров будет ответ NAK
igorplaksin
Ср ноя 07, 2012 12:51 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: принят NAK
Ответы: 6
Просмотры: 2545

настройте параметр "программирование без нажатия нажатия ДСТП"
igorplaksin
Пт ноя 02, 2012 11:05 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: принят NAK
Ответы: 6
Просмотры: 2545

Нажать кнопку ДСТП, после появления на ЖК Enable откорректировать время
igorplaksin
Пн окт 15, 2012 10:35 am
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: Ошибки СЕ 301
Ответы: 2
Просмотры: 1326

нужно заглянуть в РЭ, где значится: "Err 30" −"Ошибка энергонезависимой памяти данных". Сбрасывается чтением параметра
состояния счетчика. При повторном появлении ошибки после сброса счетчик необходимо направить в
ремонт.
igorplaksin
Ср окт 03, 2012 11:12 am
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: СЕ303 и частотный преобразователь
Ответы: 2
Просмотры: 1042

выходит из строя полностью - нет индикации на ЖК, не достучаться ни по интерфейсу, ни по оптопорту
igorplaksin
Пт сен 28, 2012 10:20 am
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: СЕ303 и частотный преобразователь
Ответы: 2
Просмотры: 1042

СЕ303 и частотный преобразователь

Столкнулся с проблемой - в течение года на ЦТП, где установлен частотный преобразователь выходит из строя третий подряд счетчик СЕ303 S31 543 JAVZ. Кроме, как грешить на влияние преобразователя на выход из работы счетчика не приходится. Каким образом защитить в этом случае счетчик?
igorplaksin
Пт июл 20, 2012 6:10 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: Счетчик трехфазный - какой выбрать?
Ответы: 4
Просмотры: 1694

Игорь!
Цены на счетчики в разделе http://www.energomera.ru/ru/price/cprice.html
Срок поставки - +2-3 дня от озвученного срока на форуме
igorplaksin
Пт май 25, 2012 10:09 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: УСПД 164 01 И
Ответы: 3
Просмотры: 1358

В КТС Энергомера обновите конфигурацию устройства и повторите сбор

Перейти к расширенному поиску