Найдено 266 результатов

igorplaksin
Чт май 24, 2012 7:47 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Объединение 3-х СЕ-301
Ответы: 8
Просмотры: 2471

обычно идентификатор - последние 6 цифр заводского номера счетчика, присваивается при настройке счетчика в AdminTools, в РЭ на ТПО подробно описывается процесс
igorplaksin
Пн май 21, 2012 7:41 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Объединение 3-х СЕ-301
Ответы: 8
Просмотры: 2471

3 счетчика СЕ301 на дин-рейке - вы имелии в виду корпус R33? В принципе, им разветвитель интерфейса не обязателен - собираете схему (шлейф) от одного счетчика к другому. Только не забудьте для счетчика в корпусе R для интерфейса необходим внешний блок питания. Для трех счетчиков установка УСПД желат...
igorplaksin
Вс май 20, 2012 7:30 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Объединение 3-х СЕ-301
Ответы: 8
Просмотры: 2471

учитывая расстояние между счетчиками 200-300 метров, желательно каждый счетчик подключить к своему модему - стоимость кабеля и работ по его прокладке превысит стоимость модемов
igorplaksin
Пт апр 06, 2012 7:20 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: CE102 S6 и УСПД
Ответы: 7
Просмотры: 2370

Я всегда поражаюсь когда приходят СЕ102 со скоростями 2400. Работают не первый год с УСПД и с модемами на 9600. Время только зря тратится на перепрогаммированиескоростей, и ОМП ДАСКУЭ не ожидал что можно на 9600 - "завод рекомендует 2400". Но больше всего КИЭП не ожидал что СЕ102 возможно опрашивать...
igorplaksin
Пт апр 06, 2012 7:12 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: "ЭНЕРГОМЕРА" (ПО ЦОИ)
Ответы: 9
Просмотры: 3073

Ну, во-первых не какое-то ПО ЦОИ КТС, а сертифицированный продукт. Во-вторых, ПО ЦОИ позволяет опрашивать (собирать данные) не только с ЦЭ6850М, но и ЦЭ6850, СЕ102, СЕ301, СЕ303, СЕ304. С учетом сегодняшних новостей на сайте и с СЕ306 (надеюсь, поддержка счетчика будет), а также УСПД различных модиф...
igorplaksin
Пн мар 19, 2012 1:49 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Работа с ЦЭ6822
Ответы: 8
Просмотры: 2482

Отвте который и следовало ожидать.
Но главного нет - почему при прямом опросе через RS232-RS485 устройства все СЕ102 опрашиваются, а само УСПД часть счетчиков не видит?
igorplaksin
Пт мар 16, 2012 6:43 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Работа с ЦЭ6822
Ответы: 8
Просмотры: 2482

Я с такой ситуацией столкнулся на 80-квартирном доме. Через AdminTools все счетчики видны, УСПД часть не опрашивает. Повезло, что получил УСПД-164-01М, с двумя портами RS-485, разбил шину на 2 участка, соответственно завел один на RS1, второй на RS2 - 1,5 года работает, проблем не возникало
igorplaksin
Вс мар 11, 2012 5:01 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: счётчик эл. энергии ЦЭ 6803В расчет по показаниям?
Ответы: 2
Просмотры: 1251

ЦЭ6803В - трехфазный однотарифный счетчик, при расчетах по нему необходимо учитывать Ктт. Многотарифные счетчики - СЕ301, СЕ303 и многофункиональные ЦЭ6850М, СЕ304 позволяют программным путем вносить Ктт и Ктн в память счетчика, что избавляет от необходимости дополнительных расчетов (перерасчетов по...
igorplaksin
Вс мар 11, 2012 10:52 am
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: СЕ301 c RS485 и без внешнего питания.
Ответы: 2
Просмотры: 1253

Без внешнего питания работает RS485 счетчиков СЕ301 и СЕ303 в корпусах S31. Для корпусов R33, R31 для работы интерфейса RS485 необходим внешний блок питания
igorplaksin
Пт мар 02, 2012 11:34 am
Форум: Программное обеспечение
Тема: AdminTools3.3bSP3
Ответы: 3
Просмотры: 1622

Прошу внести соответсвующие изменения в файл ReadMe и обновить его на сайте

Перейти к расширенному поиску