Найдено 266 результатов

igorplaksin
Пт июл 29, 2011 6:57 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: модем GSM
Ответы: 29
Просмотры: 8443

Чтобы поочередно опрашивать счетчики Вам необходимо приобрести ПО ЦОИ. AdminTools является технодогической программой и не служит для осуществления коммерческих расчетов
igorplaksin
Чт июл 28, 2011 12:27 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: ПО 2.51.4
Ответы: 2
Просмотры: 1203

Практический смысл - иметь график небаланса (сальдо) по активной энергии и мощности за интервал. Нет относительно раномерного по графику баланса - необходимо на объекте выяснять причину - отказ счетчика, воровство и т.д.
igorplaksin
Вт июл 26, 2011 10:21 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: ПО 2.51.4
Ответы: 2
Просмотры: 1203

ПО 2.51.4

Не подскажите, почему в АРМе Потребителя Пром версия ПО ЦОИ 2.51.4 в графиках за интервал нет сальдо по активке, dP. Зато имеется dQ, которая мало кого интересует
igorplaksin
Чт июн 30, 2011 3:09 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Два УСПД через CAN
Ответы: 11
Просмотры: 3579

если необходим дистанционный доступ к обоим устройствам - необходимо устанавливать в каждом устройстве ключ
igorplaksin
Чт июн 23, 2011 10:09 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Сбор данных в КТС Энергомера
Ответы: 2
Просмотры: 1321

Проверьте в Администраторе КТС настройки расписания сбора данных - возможно активирован сбор данных, не поддерживаемых в СЕ301 - асяц, расход за сутки, срезы. Необходимо также в АРМе Потребителя определиться какие именно данные не собраны
igorplaksin
Сб июн 18, 2011 10:46 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: ПО 2.51.4 Чему вероить?
Ответы: 3
Просмотры: 1617

ПО 2.51.4 Чему вероить?

Каким образом понимать данные пр опросу счетчика на вводе 0,4кВ жилого дома 105553116,2665 кВт? Опрос производится по схеме счетчик СЕ301 - GSM-модем Неужели замечаний по драйверм в 2.51.2 недостаточно было7 Неужели у КИЭПа нет возможности протестировать ПО? Или все желание исчезло после моего предл...
igorplaksin
Сб июн 11, 2011 12:53 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Правильный монтаж магистрали FTP
Ответы: 4
Просмотры: 1706

А при чем цвет жилы? Проверьте опрос на 1-м этаже, в точке подключения к магистрали RS485 счетчиков. Я столкнулся в 80-квартирном доме с другой проблемой - AdminTools видит все счетчики, проверяю в УСПД - 35 счетчиков, первые 2 подъезда, устройство не видит. Проверяю через порт RS232 счетчики по пря...
igorplaksin
Вт июн 07, 2011 8:06 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: GPRS со статической адресацией
Ответы: 11
Просмотры: 3588

Для СЕ102 формат 8-нет-1, проверьте настройки протокола в ПО - как раз там и регулируется время ожидания ответа. Проверено неоднократно: для СЕ303 минимум 5000, СЕ102 минимум 7000
igorplaksin
Пт июн 03, 2011 9:18 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: ПО ЦОИ 2.51.4
Ответы: 3
Просмотры: 1408

Хотелось бы верить что больше ошибок не будет выявлено при опросе объетов. Замечательно, что можно одновременно открыть несколько АРМов Диспетчера с разных баз данных. Одно из существенных замечаний к АРМу Потребителя так и не устранили: отсутствует возможность редактировать тарифы: в счетчиках на о...
igorplaksin
Ср июн 01, 2011 9:59 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: СЕ102 и GSM-модем
Ответы: 3
Просмотры: 1569

СЕ102 и GSM-модем

Интересно, а разработчики ПО тестировали опрос СЕ102 по GSM-каналу в ПО ЦОИ 2.51.4? В 2.51.2 точно не тестировали, знаю, созванивался - и не подозревали что возможна такая схема. Но схема работала.
В 2.51.4 не работает!

Перейти к расширенному поиску