Найдено 489 результатов

varlok
Чт янв 11, 2018 6:08 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: "Народное АСКУЭ"
Ответы: 10
Просмотры: 4635

Re: "Народное АСКУЭ"

sadovodlubitel писал(а): Могу номера дел показательных сказать :-)

да интересно, можно в личку
varlok
Ср янв 10, 2018 7:56 am
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: "Народное АСКУЭ"
Ответы: 10
Просмотры: 4635

Re: "Народное АСКУЭ"

заинтересовало, действительно есть в ФИФ Номер СИ в госреестре 52208-12 Тип СИ Системы информационно-измерительные контроля и учета энергопотребления Предприятие-изготовитель АО "Электротехнические заводы "Энергомера", г.Ставрополь МПИ 4 года не понял как практически применять этот до...
varlok
Ср янв 10, 2018 6:30 am
Форум: Трехфазные однотарифные
Тема: Разъясните чайнику...
Ответы: 3
Просмотры: 1746

Re: Разъясните чайнику...

счетчик установлен до или после частотного преобразователя? если до то потери в частотнике, ну и СЕ301 - статический счетчик ЭЭ со всеми вытекающими (т.е. для измерения синусоидальных токов/напряжений)
varlok
Чт дек 28, 2017 6:45 am
Форум: Однофазные однотарифные
Тема: 1 фазный счетчик с профилем нагрузки
Ответы: 7
Просмотры: 3901

Re: 1 фазный счетчик с профилем нагрузки

Здравствуйте! не увидел в Админтулсе 3.9 возможности считать профиль мощности с CE102 пробовал CE102 S7J (v6,v10) CE102 S7 (v6) прошу уточнить в которых CE102 есть профиль мощности и глубина хранения (например 30 минутных интервалов)? спасибо! ps: увидел параметр "Значение энергии за интервал&q...
varlok
Пт дек 15, 2017 8:26 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: ЦЭ6850М ОРЭМ
Ответы: 3
Просмотры: 1407

Re: ЦЭ6850М ОРЭМ

в версии 2.4 также
varlok
Пт дек 15, 2017 8:22 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: ЦЭ6850М ОРЭМ
Ответы: 3
Просмотры: 1407

Re: ЦЭ6850М ОРЭМ

а с какой версии ПО он соответствует требованиям ОРЭМ ?

смотрю журналы событий на версии v2.2

и не наблюдаю фиксацию времени до и после коррекции времени https
:
//
yadi.sk/i/5dmn0N2x3QdYET
varlok
Вт дек 05, 2017 6:42 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: СЕ 301 изменения коэффициента трансформации
Ответы: 6
Просмотры: 2683

Re: СЕ 301 изменения коэффициента трансформации

а вариант запрограммировать большой К тр и накрутить до перехода через 000000,00 ? накрутить можно подав напряжение от сети а ток от понижающего трансформатора (например выжигатель, сварочник ;) или что еще есть в наличии) сам не пробовал, не знаю как счетчик поведет себя при переходе через 999999,99
varlok
Пн ноя 13, 2017 2:52 pm
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: ЦЭ6822 сошел с ума:(((
Ответы: 5
Просмотры: 2124

Re: ЦЭ6822 сошел с ума:(((

почему то когда счетчик просто перестает работать никто на форуме не пишет сделайте мне перерасчет :) по теме, показания зафиксированы - расчет по показаниям, тут надо уточнить на какую дату имеется документальная фиксация показаний (до истечения поверки или после) что можете сделать сейчас? отключи...
varlok
Чт ноя 09, 2017 9:40 am
Форум: Трехфазные многотарифные
Тема: RS-485 эл. счётчиков CE-303 4 и 5 версии
Ответы: 1
Просмотры: 938

Re: RS-485 эл. счётчиков CE-303 4 и 5 версии

нужно кнопками на счетчике установить (проверить) одинаковые начальную и рабочую скорости по интерфейсу 485 (вроде они и так одинаковые с завода 9600)
varlok
Пн окт 16, 2017 6:57 am
Форум: Однофазные многотарифные
Тема: Сколько живет Энергонезависимая память
Ответы: 6
Просмотры: 3014

Re: Сколько живет Энергонезависимая память

в таких экстремальных условиях СЕ102 долго не протянет :)
часы реального времени уйдудт/собьются и будет он однотарифным... будет фиксировать всю ЭЭ в тариф Т5 , или внутренний блок питания поломается и ЖКИ погаснет..
а показания, они пишутся в энергонезависимую память, не пропадут!

Перейти к расширенному поиску