Найдено 489 результатов

varlok
Пт дек 05, 2008 3:48 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: ЦЭ2727 - правильно ли считает?
Ответы: 5
Просмотры: 3098

Что посоветуешь ответить специалистам "ЭНЕРГОБАЛАНСА"? Если везти счетчик на проверку в лабораторию (на Е.Ярославского) то каким образом это оформить? а что Вам говорит Энергобаланс? если хочется проверить счетчик на месте установки нагрузить его чемнить постоянным (лампочкой) замерять ток и посмот...
varlok
Ср дек 03, 2008 5:24 pm
Форум: Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)
Тема: ЦЭ2727 - правильно ли считает?
Ответы: 5
Просмотры: 3098

клещами вы меряете мгновенную мощность, для увеличения точности надо мерять одновременно по всем фазам (нагрузка наверняка не постоянная) и тут же считать импульсы(здесь еще добавляется погрешность фиксирования времени) на ЖКИ, насколько помню, счетчик отображает усредненную мощность на предыдущем и...
varlok
Пн дек 01, 2008 5:19 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: MT Tools Professional
Ответы: 2
Просмотры: 2343

0 оптопорт и порт RS232 исправен?
1 проверить настройки com порта: номер, скорость 2400 четность-нет, стоповые биты-2
2 выставить таймаут побольше
3 проверить полностью ли открылась заглушка оптопорта
varlok
Вс ноя 30, 2008 8:49 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Об "отличной" работе PR в энергомере
Ответы: 13
Просмотры: 6587

aerra писал(а):Нет ли новостей по теме? В метронике поддержку энергомеры так и не планируют? Предлагаю самим создать необходимое дополнение к альфацентру.

например читать счетчики ПО AdminTools и потом вставлять данные в базу данных АльфаЦЕНТРа
varlok
Вс ноя 30, 2008 8:46 pm
Форум: АИИС КУЭ (АСКУЭ)
Тема: Блокируются ли СЕ301 при
Ответы: 3
Просмотры: 1954

сброс пароля на счетчике СЕ303 после блокировки счетчика при вводе неправильного пароля более 3х раз подряд разблокировал счетчик, это справедливо для всех типов с возможностью сброса пароля?
varlok
Вт ноя 11, 2008 4:24 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: Admin Tools 2.51
Ответы: 11
Просмотры: 7034

1. по связным номерам понятно, спасибо, будем пробовать 3. есть два счетчика ЦЭ6822, запрограммированные на 2 тарифа, но отображается на индикаторе только один Т1 (и при чтении ежемесячных фиксаций показаний тоже был только Т1!!!), соответственно потребитель не мог снимать показания по второму тариф...
varlok
Пт ноя 07, 2008 5:32 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: Admin Tools 2.51
Ответы: 11
Просмотры: 7034

1. идентификатор счетчика это и есть сетевой номер? если несколько счетчиков (ЦЭ6850М, СЭТ-4ТМ) включить в сеть(на один провод) по RS485 будет ли корректно производиться адресация каждого счетчика? (соответственно технологическим ПО на счетчики, AdminTools и конфигуратор) 2. по обучению понятно отпр...
varlok
Чт окт 30, 2008 9:31 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: Admin Tools 2.51
Ответы: 11
Просмотры: 7034

почему то при отправке выдавало ошибку "Filed Sending Email ::PHP::", поэтому продублировал на форуме... про экспорт в документации к админтулсу прочитал. 1. я так и строил дерево из одинаковых устройств (двух СЕ303) подключался к ним через оптопорт, при выборе первого все работало (даже когда менял...
varlok
Вт окт 28, 2008 10:36 pm
Форум: Программное обеспечение
Тема: Admin Tools 2.51
Ответы: 11
Просмотры: 7034

Admin Tools 2.51

Здравствуйте, несколько непонятна работа с XML хранилищем, как после экспорта считанных данных(профиля мощности) с нескольких счетчиков просмотреть данные в вашей программе? насколько я понял счетчик может быть только один, считав второй данные затираются? (второе устройство в сети подключить не уда...