Счетчики электроэнергии

losk12
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 4:01 pm
Откуда: kemerovo

Счетчики электроэнергии

Сообщение losk12 » Ср окт 21, 2009 7:45 pm

Новый счетчик ЦЭ6803В 10-100А пролежал на складе более 2-лет.
Допускается ли его установка без проведения внеочередной госповерки.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7725
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт окт 22, 2009 11:11 am

Добрый день.
В Вашем случае установка счетчика ЦЭ6803В 10-100А не допускается без проведения внеочередной госповерки, в соответствии с требованиями ПУЭ к расчетным счетчикам:
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.