Сообщение losk12 » Пн дек 28, 2009 8:56 pm

Согласно руководства по эксплуатации счетчики ЦЭ6803В 220В 1-7,5А подключаются к трансформаторам тока с номиналом 5А, но ведь на практике и счетчики ЦЭ6803В 100В 5-7,5А подключаются к точно таким же трансформаторам тока с номиналом 5А . Чем вызвана разница в диапазонах номинальных-максимальных токов в обозначении этих счетчиков. На счетчики ЦЭ6804 этот диапазон составляет 5-10А.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7725
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 29, 2009 11:37 am

Добрый день.
В соответствии с ГОСТ - 52322-2005 минимальный ток, с которого нормируется погрешность счетчика трансформаторного включения составляет 0,02 от номинального тока. Для счетчика 1-7,5А нормирование погрешности начинается с 20мА, для счетчика 5-7,5А (5-10А) нормирование погрешности начинается со 100мА. Таким образом счетчик 1-7,5А ведет более точный учет в области малых нагрузок.