температурный режим работы счетчиков

plotnir
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2012 9:58 am
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

температурный режим работы счетчиков

Сообщение plotnir » Пн июл 23, 2012 10:05 am

Доброго времени суток дамы и господа.
Вопрос заключается вот в чем: в паспорте на счетчик CE301R33JAZ
указан рабочий диапазон температур от -40 до +60. Данные счетчики установлены в шкафах в которых температура может достигать 70 градусов по цельсию. Вопрос: кто-то имел дело с установкой данных счетчиков в среду с подобными температурами? что происходит с пластиком корпуса счетчика при подобных температурах?
в данный момент на некоторых из установленных счетчиков наблюдается оплавление и деформация пластика корпуса. Пытаюсь установить причину - связанно это с повышенной температурой в шкафу автоматики или же мне стоит искать причину в чем то другом и температура в 70 градусов цельсия не могла привести к подобным последствиям?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт дек 28, 2012 10:41 am

Добрый день.
Корпусные детали и панели счетчиков выдерживают температуру 80° С.
С декабря 2010 года введены панели из термостойкого пластика на все счетчики и корпусные детали из термостойкого пластика на счетчики прямого включения на ток 10-100А, которые выдерживают температуру 105°С. Сообщите , пожалуйста, какого года выпуска Ваши счетчики?