Ошибки СЕ 301

Евгений Ц

Ошибки СЕ 301

Сообщение Евгений Ц » Пт окт 12, 2012 12:36 pm

СЕ 301 переодически высвечивает на дисплее Err 30, что это значит?

igorplaksin
Сообщения: 263
Зарегистрирован: Вт янв 21, 2003 7:10 pm
Откуда: Владикавказ

Сообщение igorplaksin » Пн окт 15, 2012 10:35 am

нужно заглянуть в РЭ, где значится: "Err 30" −"Ошибка энергонезависимой памяти данных". Сбрасывается чтением параметра
состояния счетчика. При повторном появлении ошибки после сброса счетчик необходимо направить в
ремонт.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн окт 15, 2012 10:53 am

Добрый день.
"Err 30" −"Признак сбоя при записи в энергонезависимую память данных". Счетчик использует резервную копию данных при записи. Сбрасывается чтением параметра состояния счетчика. При возникновении данного сообщения необходимо проверить корректность хранимых энергетических данных.
А при повторном появлении данной ошибки счетчик подлежит ремонту.