Взрывается эл.счетчик

Energo73

Взрывается эл.счетчик

Сообщение Energo73 » Пн ноя 19, 2012 11:45 am

Нужен совет! Взрываются трехфазные электронные счетчики! Причем взрываются при выключении нагрузки(двигатель 40 кВт)На этом движке стоит система плавного запуска,двигатель включается и выключается в автоматическом режиме! Автомат на двигателеле при взрывании счетчика тоже выбивает!Счетчики простояли год!А тут один рванул и через день и другой приказал долго жить!

AS
Сообщения: 135
Зарегистрирован: Сб июл 22, 2006 6:22 pm

Сообщение AS » Пн ноя 19, 2012 12:09 pm

Счетчик установлен за УПП?

Ильдар
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб авг 02, 2008 8:57 pm
Откуда: Ульяновск

Сообщение Ильдар » Пн ноя 19, 2012 1:14 pm

AS писал(а):Счетчик установлен за УПП?
Думаю, УПП будет стоять после прибора учета эл.энергии. Так как счетчик должен учитывать все потребление эл.энергии

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн ноя 19, 2012 4:31 pm

Добрый день.
Счетчики взрываются скорей всего по причинам ЭДС самоиндукции, возникающей при выключении больших индуктивных нагрузок и неисправности схем предназначенных для гашения этих импульсов. Коммутатор для выключения нагрузки стоит перед счетчиком, а не после счетчика и счетчик пытается выполнить роль разрядника. Для анализа причин взрыва счетчиков прошу Вас прислать схему подключения счетчиков с элементами коммутации.

Ильдар
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб авг 02, 2008 8:57 pm
Откуда: Ульяновск

Сообщение Ильдар » Ср ноя 21, 2012 7:06 pm

Узнал на счет схемы, выглядит все так: Двигатель - тиристорный блок для плавного пуска двигателя - трасформаторы тока 300/5 - счётчик .

AS
Сообщения: 135
Зарегистрирован: Сб июл 22, 2006 6:22 pm

Сообщение AS » Чт ноя 22, 2012 11:07 am

Ильдар писал(а):Узнал на счет схемы, выглядит все так: Двигатель - тиристорный блок для плавного пуска двигателя - трасформаторы тока 300/5 - счётчик .
Т.е. входы напряжения после тиристоров до двигателя? Вот поэтому и взрываются.
Подкючите счетчик ДО УПП.

Ильдар
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб авг 02, 2008 8:57 pm
Откуда: Ульяновск

Сообщение Ильдар » Чт ноя 22, 2012 3:13 pm

AS писал(а):
Ильдар писал(а):Узнал на счет схемы, выглядит все так: Двигатель - тиристорный блок для плавного пуска двигателя - трасформаторы тока 300/5 - счётчик .
Т.е. входы напряжения после тиристоров до двигателя? Вот поэтому и взрываются.
Подкючите счетчик ДО УПП.

Т.е схема должна быть такой: двигатель-счетчик(через трансформатор тока)-тиристорный блок?

AS
Сообщения: 135
Зарегистрирован: Сб июл 22, 2006 6:22 pm

Сообщение AS » Пт ноя 23, 2012 10:33 am

Схема должна быть такая:
Сеть-счетчик-УПП-двигатель.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт ноя 23, 2012 2:07 pm

Добрый день.
Просим Вас уточнить: коммутатор включения- выключения двигателя стоит перед счетчиком или после?

Ильдар
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб авг 02, 2008 8:57 pm
Откуда: Ульяновск

Сообщение Ильдар » Пт ноя 23, 2012 10:17 pm

AS писал(а):Схема должна быть такая:
Сеть-счетчик-УПП-двигатель.


Так я об этом и написал ранее, только порядок в обратную сторону, двигатель-УПП-счетчик-сеть