СЕ 301 Подключение RS 485

Irina_Ch
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2012 3:05 pm

СЕ 301 Подключение RS 485

Сообщение Irina_Ch » Пт ноя 23, 2012 2:20 pm

В инструкции написано, что блок питания для подключения интерфейса к счетчику СЕ 301 должен давать 9 В, но в другом разделе инструкции указано 9 .. 12 В.

Можно ли подключать бп с выходным напряжением 12 В, к чему это может привести?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7721
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Сб дек 29, 2012 8:50 am

Добрый день.
Схема счетчика позволяет подавать питание на интерфейсный блок напряжение от 7,5 до 15 В., хотя нормируется 9-12 В. Можете подключать блок питания с выходным напряжением 12 В.

Вернуться в «Счетчики электроэнергии (темы и сообщения до 31 декабря 2012 года)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя