Неправильное подключение счетчика СЕ - 101

супермакс
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 7:20 pm

Неправильное подключение счетчика СЕ - 101

Сообщение супермакс » Вт дек 04, 2012 7:29 pm

Здравствуйте!
Ситуация такая - недавно столкнулся в одной квартире с неправильным подключением счетчика Энергомера СЕ - 101.
Вот его схема подключения:
1 клемма - Генератор (нулевой провод)
2 клемма - Нагрузка (фазный провод)
3 клемма - Генератор (фазный провод)
4 клемма - Нагрузка (нулевой провод).
Счетчик ранее был опломбирован инспектором энергосбыта (пломбы на месте). Не понимаю куда смотрел инспектор при опломбировании счетчика?
Вопрос такой - при данной схеме подключения можно ли доверять показаниям счетчика и нужно ли исправлять схему подключения?
Или счетчик электронный и все равно как его подключать?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7714
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 10, 2012 11:30 am

Добрый день.
Указанное подключение счетчика СЕ101 дает возможность потребителю воровать электроэнергию, сделав заземление нулевой шины в квартире. Возможно в этом не электрик виноват, а было сделано специально, перекинуты подводящие провода . При отсутствие какого-либо заземления в квартире счетчик ведет правильный учет электроэнергии. Необходимо исправить схему подключения и проверить невозможность перекоммутации входных проводов при опломбированной крышке клеммной колодки.