СЕ-301

Анатолий2000

СЕ-301

Сообщение Анатолий2000 » Ср дек 12, 2012 7:57 pm

Здравствуйте!
Возникла проблема с счетчиком СЕ-301
При установке СЕ-301 обнаружилось, что счетчик считает кВт/ч на тариф 5. При этом тарифы 1 и 2 остаются с нулевыми показаниями.
При попытке подключиться к счетчику через оптопорт для перепрограммирования, программа счетчик не видит.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7679
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 17, 2012 11:31 am

Добрый день.
Счетчик считает в 5-тый тариф. Это происходит если: сбита дата, время или отсутствует записанная в счетчик тарифная программа (или записана с ошибками). Для устранения дефектов Вам необходимо установить дату-время, записать правильную тарифную программу.
Счетчик не определяется программой, т.к., вероятно, Вы используете устаревшую версию. Попробуйте установить последнею версию программы.