не мотает счетчик

дима123456789

не мотает счетчик

Сообщение дима123456789 » Пт дек 14, 2012 1:00 am

привет, подключил цэ6803вм р31 1-7,5А : ввод 1,4,7. нагрузка 3,6,9. 10-N.(см. схема стр 23 в паспорте) все работает, он нет!? что делать? :)

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7678
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 17, 2012 9:51 am

Вам необходимо выводы 1-3, 4-6, 7-9 подключить к трансформаторам тока соответственно, а выводы 2, 5, 8 подключить напрямую к линии соответственно пофазно (как на схеме).
<img src="http://www.energomera.ru/images/forum/20121217/shema.jpg">
Если, как Вы указывали «ввод 1,4,7. нагрузка 3,6,9. 10-N» уже подключали напрямую к линии, то есть вероятность, что прибор уже вышел из строя, т.к. он рассчитан на подключение максимального тока 7.5А.
Попробуйте подключить прибор по вышеуказанной схеме, если он не заработает, значит уже был выведен из строя большими токами из-за неверного подключения.