Вывести аварии с ЭПУ ESPT-48

NickPush
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 15, 2019 10:03 am

Вывести аварии с ЭПУ ESPT-48

Сообщение NickPush » Чт авг 15, 2019 10:15 am

Добрый день.

Установлена ЭПУ Энергомера 48В 9/12кВт, ESPT-48-Е-5U-12kW-3/3R096-001 необходимо вывести 3 аварии на мониторинг через БС МТС (нормально замкнутые):
1. Mains Fault - пропадание 220В
2. Rectifier Fault - неисправность выпрямителя
3. Battarey ON - разряд/отключение АКБ
над MKSP-1 ER имеется IOSP-6, но какие контакты будут срабатывать в руководстве не нашел. Подскажите, а то БС находится далеко в Воркуте и там только монтажники. Спасибо.

leonesl
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 16, 2019 10:58 am

Re: Вывести аварии с ЭПУ ESPT-48

Сообщение leonesl » Вт авг 20, 2019 9:58 am

Мы используем CON1, CON2, CON3. Назначаем через меню "Аварии", а нормально замкнутый или разомкнутый контакты через меню "РЕЛЕ".

NickPush
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт авг 15, 2019 10:03 am

Re: Вывести аварии с ЭПУ ESPT-48

Сообщение NickPush » Ср авг 21, 2019 8:44 am

Спасибо большое. Аварии назначили на реле (удалось по телефону объяснить через меню, т.к. компа нет). Правда при проверке аварий непонятно как проверить неисправность выпрямителя, если его просто вытащить, то выходит помимо аварии выпрямителя еще и авария сети, хотя события на реле правильные назначил.

leonesl
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 16, 2019 10:58 am

Re: Вывести аварии с ЭПУ ESPT-48

Сообщение leonesl » Вт сен 17, 2019 8:02 am

Все очень просто. Стрипом блокируешь вентилятор и... Выпрямитель блокируется с трансляцией аварии. Для восстановления работы иной раз требуется достать выпрямитель, обождать пару минут и поставить его на место. Как бы так.

Вернуться в «Шкафы телекоммуникационные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость