MKSP 1ER

enb120976
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2019 10:48 am

MKSP 1ER

Сообщение enb120976 » Вт сен 17, 2019 11:07 am

Добрый день.
Шкаф ST-OU-T2-1-V-17-УХЛ1
стойка питания ESPT-48-Ex-5U
в составе стойки: 2 выпрямителя, 1 АКБ группа.
после аварийного отключения ЭЭ горсети, появились следующие аварии:
1. контроллер не видит фазы B,C.
2. контроллер на видит выпрямитель во втором слоте корзины, но выпрямитель при этом работает.
Если установить в WEB-интерфейсе количество выпрямителей больше 2-х, контроллер видит выпрямитель, который стоит во 2-м слоте - на 3-м месте в WEB-интерфейсе.
если переставить физически выпрямитель со 2-го слота на 3-е, он в WEB интерфейсе также видится на 3-м месте.
1-е и 4-е места - определяются в WEB-интерфейсе нормально.
климат, вентиляция - работают, как положено.
сброс аварий, перестановка выпрямителей ничего не дают.
подскажите, куда копать дальше.
спасибо.

enb120976
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2019 10:48 am

Re: MKSP 1ER

Сообщение enb120976 » Пн сен 23, 2019 11:48 am

отвечу сам, может пригодится кому:
1. контроллер видит входную фазу, только если на этой фазе установлен выпрямитель
2. в настройках питания нужно сбросить параметры, после этого контроллер подхватывает выпрямители в слотах сам.
3. убрать лишние фазы, на которых нет выпрямителей с реле.
4. сохранить конфиг.

Вернуться в «Шкафы телекоммуникационные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя