Работа SKE-2000-230-E/P

altec
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн май 25, 2020 8:18 am

Работа SKE-2000-230-E/P

Сообщение altec » Пн май 25, 2020 8:43 am

Добрый день!
В эксплуатации имеется кондиционер SKE-2000-230-E/P. С приходом тепла выяснилась неприятная особенность - кондиционер не "держит" постоянную температуру внутри шкафа. Если посмотреть на график изменения температуры в шкафу, то можно увидеть, что компрессор регулярно включается, но средняя температура при этом "растет". "Пила" повышения/понижения t поднимается вверх. С чем может быть связано такое поведение кондиционера? Неисправность или настройки?
https://ibb.co/3pfFK7K

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа SKE-2000-230-E/P

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср май 27, 2020 10:13 am

! Внимательно прочесть!
1. Следует проверить чистоту сетки-фильтра на внешней стороне кондиционера. При забитом фильтре кондиционер не достаточно охлаждается и будет «набирать» температуру.
2. Так же указать степень наполнения КШ, какую мощность потребляет оборудование. При чрезмерной загрузке кондиционер будет перегреваться с повышением внешней температуры.
3. Настройка включения кондиционера по умолчанию стоит на 30 гр. Случаев что бы датчик температуры «плавал» не отмечалось. Отмечались единичные случаи погрешности, но она была стабильной.
Если приведенные пункты в норме, а кондиционер не справляется с охлаждением – напишите заявку на гарантийное обслуживание.