Теплообменник THX-18D-01

Денис Яхнов
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 21, 2017 11:34 am

Теплообменник THX-18D-01

Сообщение Денис Яхнов » Пт апр 21, 2017 11:56 am

Оборудование работает, температурный режим в норме, на дисплее контроллера высвечивается код аварии теплообменника "ЕЕ", сигнал аварии присутствует и на плинте, в тех. документации на теплообменник THX-18D-01 данного кода аварии не нашел.
Вопрос, что за код аварии и можно ли эксплуатировать оборудование далее?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7196
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Теплообменник THX-18D-01

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт апр 27, 2017 4:48 pm

Теплообменники Telca THX-18D-01 не применяются в изделиях марки «Энергомера».
По опыту эксплуатации аналогичных контроллеров Telca, можно сделать вывод о том, что скорее всего проблема заключается в следующих причинах:
- Обрыв цепи или повреждение температурного датчика, который подключается к контроллеру;
- Не вращается один из вентиляторов теплообменника, в результате чего контроллер регистрирует ошибку.