Добрый день!
Подскажите, как рассчитать тепловыделения термошкафа ST-OU-88-2000-1-4, описания в интернете мало. Сам шкаф с телекоммуникационным оборудованием стоит в помещении, информация нужна для расчета теплобаланса помещения

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Климатический шкаф ST-OU-88-2000-1-4

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт май 29, 2018 11:10 am

Добрый день.
Климатический шкаф с указанным обозначением в номенклатуре выпускаемой продукции АО «Энергомера» отсутствует.
Основы расчетов тепловыделения оборудования изложены в соответствующих документах, например «Методика определения тепловыделений… РД 22.18-335-89»
В общем случае тепловыделения климатического шкафа определяются мощностью потерь оборудования, размещенного в климатическом шкафе…
Для расчета теплового баланса помещения можно воспользоваться типовыми примерами расчета, например