Нужна помощь! - ESPT-48 выдает 43 В вместо 48 В

Баранчугов
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт июл 06, 2018 4:34 pm

Нужна помощь! - ESPT-48 выдает 43 В вместо 48 В

Сообщение Баранчугов » Пт июл 06, 2018 4:38 pm

ЭПУ ESPT-48-E-606013-16kW-5R3/096-2/3-009-02 на выходе 43В.
Ни в меню, ни через WEB настроить 48В не удается, там вообще похоже нет регулировки выходного напряжения.
В итоге не запускается РРЛ. Оператор нас подвешивает уже за причиндалы.
Помогите, кто чем может...

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7074
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Нужна помощь! - ESPT-48 выдает 43 В вместо 48 В

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июл 09, 2018 4:55 pm

Добрый день!

Данная ситуация может быть характерна для режимов работы ЭПУ:

Режим «Без АКБ»
В этот режим Контроллер переходит при детектировании физического отключения АКБ от шины питания.

Режим «АКБ отключены»
Режим принудительного отключения АКБ от шины питания. Контроллер переходит в данный режим при установке количество групп АКБ – 0. В этом режиме происходит автоматическое отключение АКБ от шины питания путем размыкания контактора АКБ. Напряжение на выпрямителях устанавливается равным значению Напряжение заряда (В) / Uзаряда. Данный режим позволяет установить на шине питания необходимое напряжение без учета текущего уровня заряда АКБ. Выход из режима «АКБ отключены» происходит при задании количества групп АКБ отличным от нуля. При этом выполняется автоматическое снижение напряжения на шине питания до 43 В, замыкание контактора АКБ и переход в режим «Заряд АКБ».


По умолчанию тип АКБ - свинцово-кислотные PbSO4.

1) Для выбора типа АКБ посредством Web-интерфейса в разделе «Настройка>Аккумуляторные батареи>Основные>Тип АКБ» из выпадающего списка выберите используемый тип АКБ, кликнув по соответствующему типу.
2) Для выбора типа АКБ посредством лицевой панели Контроллера перейдите в раздел «Настройка>ЭПУ>АКБ>Основные>Тип АКБ». На экране отобразится окно выбора типа АКБ, нажмите Ввод, при этом название ранее выбранного типа АКБ начнет мигать. Для выбора необходимого типа АКБ используйте кнопки Вверх, Вниз и Ввод. Для подтверждения изменения типа АКБ выберите «Да» (кнопка Ввод), для отмены выберите «Нет» (кнопка Назад).
После выбора типа АКБ установите значение емкости одной АКБ в разделе «Настройка>Аккумуляторные батареи>Основные>Емкость одной батареи (Ач)» для Web-интерфейса, и в разделе «Настройка>ЭПУ>АКБ>Емкость» при работе через лицевую панель Контроллера.

Установка количества групп АКБ.
Контроллер поддерживает работу до 8 групп АКБ с напряжением питания 48 В каждая. В зависимости от выбранного типа АКБ каждая группа может иметь 4 аккумуляторных батареи номиналом 12 В (свинцово-кислотные).
1) Для задания количества групп АКБ посредством Web-интерфейса перейдите в разделе «Настройка>Аккумуляторные батареи>Основные> Группы АКБ» и из выпадающего списка выберите соответствующий пункт.
2) Для задания количества групп АКБ посредством лицевой панели Контроллера перейдите в раздел «Настройка>Конфигурация>Кол-во групп АКБ».