Страница 1 из 1

Контроллер кондиционера SKE-2000-220-01-E

Добавлено: Вт авг 21, 2018 6:33 pm
Artem NSK
Здравствуйте, хотелось бы узнать пару моментов по настройке контроллера кондиционера, климатического шкафа . Выходит авария А99(высокое входное напряжение) в настройках по умолчанию установленно 240в. В соотвествии
ГОСТу 29322-2014 «Напряжения стандартные» номинальное напряжение системы переменного тока должно соответствовать 230 В +/- 10%, что составляет 207/253 В. интересует такой момент, если я изменю заводскую настройку на 253, то сохранятся ли гарантийные обязательства? Так же интересно на основание какого ГОСТа или ТУ програмируется данный контроллер заводом изготовителя?

Re: Контроллер кондиционера SKE-2000-220-01-E

Добавлено: Чт авг 23, 2018 9:38 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день!

Есть по данному вопросу несколько вопросов пояснений:
• Выходит авария А99(высокое входное напряжение) в настройках по умолчанию установленно 240в – есть фиксация входного напряжения? Прибор измерения?
В настройках контроллера уставка 240 стоит правильно. По факту будет срабатывать при напряжении 253В.
• если я изменю заводскую настройку на 253, то сохранятся ли гарантийные обязательства – изменение настроек контроллера могут производить только специалисты сервисной службы «Энергомера».
• Так же интересно на основание какого ГОСТа или ТУ програмируется данный контроллер заводом изготовителя? – на основании внутренних документов завода-изготовителя, разработанными в соответствии с ГОСТ29322-2014 (СЭТЗ Энергомера)