Почему такие высокие показания?

Андрей38
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2020 3:07 pm

Почему такие высокие показания?

Сообщение Андрей38 » Пн янв 13, 2020 4:13 pm

Здравствуйте! Счётчик Энергомера СЕ101 S6 M6 серийный номер 007789141179447 установлен 3 дня назад вместо Энергомера ЦЭ6807Б проработавшего 16 лет. За 3 дня уже 82кВт насчитал при том, что по старому счётчику мы больше 10-13кВт в день не потребляли. Здесь на форуме прочитал,что визуально определить правильность показаний можно по импульсам светодиода тока,что он мигает при нагрузке 1кВт один раз в секунду. Я только что проверил и он мигает чаще одного раза в секунду и частота миганий плавно увеличивается. Также было написано,что на 10 минут включить нагрузку 1кВт и замерить показание должно быть 0,16кВт (16 делений диска справа от запятой) Я замерил и у меня 22 деления или 0,22кВт получается. Вопрос. Почему ваш счётчик завышает подсчёт электричества?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Почему такие высокие показания?

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт янв 14, 2020 11:30 am

Добрый день.
Похоже, что Вам не о чем беспокоиться и счетчик находится в классе точности. И вот почему.
Но, по порядку.
Если передаточное число счетчика 3200 имп/кВт*ч, то при нагрузке 1 кВт период мигания счетчика будет 1,125 сек.
Кроме того за 10 минут при нагрузке 1 кВт получаем не 16 делений а 16,6 делений.
Но что значит нагрузка 1 кВт? Даже если на чайнике написана мощность 1 кВт, то ее разброс (сопротивление спирали) при номинальном напряжении сети может достигать до 10 – 15%. А отличие напряжения сети от номинального, например на 5% даст дополнительно +/- 10%. Получаем уже +/- 20 – 25%. С учетом погрешности измерения времени, погрешности считывания показаний, результат Ваших измерений вполне подтверждает исправность счетчика. Также, возможно, при проведении изменений остались подключенными какие-либо другие потребители электроэнергии.
Более точно погрешность счетчика на месте установки можно измерить с помощью переносных эталонных приборов, которые мы поставляем энергоснабжающим компаниям.

Андрей38
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2020 3:07 pm

Re: Почему такие высокие показания?

Сообщение Андрей38 » Вт янв 14, 2020 11:58 am

Никакие приборы кроме обогревателя на 1кВт не были включены на период 10минутной проверки. Напряжение при этом было стабильное, без скачков. Время засекалось секундомером.Хорошо, вызову электрика установившего ваш счётчик и пусть прибором проверяет погрешность счётчика. В 1,5 раза завышение показаний это очень странный 1 класс точности
p.s. У электрика нет эталонного прибора. Он один на всю республику вами высылается. В общем судя по вопросам здесь других владельцев счётчик Энергомера CE 101 может и занижать в 3(!) раза и завышать показания в 1,5-2 раза.Это как рулетка кому что выпадет.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8039
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Почему такие высокие показания?

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср янв 15, 2020 5:45 pm

Добрый день.
По состоянию на сегодняшний день процент брака по СЕ101 менее 0,002%.
А сообщения, о которых Вы говорите, как правило вызваны ошибками «карманных» измерений.
За прошлый год из всех счетчиков, присланных нам по таким исходным данным на замену ни один не оказался не в классе точности.
Например, как Вам удалось установить, что «напряжение было стабильное»? И чему оно было равно? С какой погрешностью Вы установили, что мощность нагревателя 1 кВт?
Впрочем, порядок замены гарантийных счетчиков приведен на нашем сайте http://www.energomera.ru/ru/support/kak ... nyj-pribor . Гарантия для счетчиков, выпущенных с 1 мая 2019 г. – 7 лет., до 1 мая 2019 г. – 5 лет.
Считаете, что счетчик неисправен – действуйте согласно описанной процедуре замены.