Работа счётчика в сетях 110/220 в

Alex75
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2018 5:41 pm

Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Alex75 » Чт июл 12, 2018 5:59 pm

Добрый день.
Прошу ответить на следующий вопрос будет ли правильно учитывать объём потребленной электроэнергии счётчик установленный в сетях 110/220 в. Источник питания - трансформатор напряжения ЗНОМ -35-65. Данный трансформатор является однофазным. У него первичное напряжение 27500 в. Вторичное напряжение 220 в. Выводы вторичных обмоток являются изолированными от земли. Напряжение выводов "а" и"х" относительно друг друга 220 в, а относительно "земли" по 110 вольт. Правильно ли будет учитывать электроэнергию счётчик при таком подключении.
С уважением, Алексей.

Леша
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 5:15 pm

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Леша » Пт июл 13, 2018 6:22 pm

Счётчик учитывать будет, если измерительный трансформатор потянет вашу нагрузку. По технике безопасности вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока должны заземляться. Только зачем вы это затеваете?

Alex75
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2018 5:41 pm

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Alex75 » Вс июл 15, 2018 7:09 pm

Требования к глухому заземлению вторичных цепей ТН в ПУЭ нет. В моём случае вторичная обмотка заземлена через искровой промежуток ИПМ, т.е. в нормальном режиме работы оба провода являются изолированны от земли. По поводу того для чего я это затеваю - это не я затеваю, а это условия электроснабжения такие. От меня только требуется организовать учёт электроэнергии. Почему в качестве источника питания используется ТН - потому что нагрузка потребителя небольшая и ставить для этих целей силовой транс - нецелесообразно.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн июл 16, 2018 9:49 am

Добрый день.
Уточните какой вы собираетесь использовать прибор учета.

Alex75
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2018 5:41 pm

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Alex75 » Вт июл 17, 2018 4:16 am

Добрый день. Счётчик собираемся использовать Энергомера СЕ 101 R5.1 145 М6. Номинальный ток прибора - 5(60)А, номинальное напряжение -230в.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июл 17, 2018 5:58 pm

Добрый день.
Следует полагать, что однофазный счетчик прямого включения (СЕ101 и др.) не может быть использован для коммерческого учета в трансформаторном включении. Счетчики прямого включения согласно п. 3.5.6 ГОСТ 31818.11 соответствуют своему классу точности в диапазоне токов 0,1 Iб – Iмакс. В то же время, счетчики с трансформаторным включением должны соответствовать классу точности в диапазоне 0,05 Iном – Iмакс. Для выхода из создавшейся ситуации, при токах потребления превышающих максимальные для данного типа счетчиков, необходимо использовать счетчики трансформаторного включения. В номенклатуре АО «Энергомера» это счетчики серий CE 300, ЦЭ6803В и др. Если речь идет о коммерческом учете, возможно Вам следует получить технические условия на создаваемый Вами узел учета, или согласовать схему с поставщиком электроэнергии.

Alex75
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2018 5:41 pm

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Alex75 » Ср июл 18, 2018 10:07 am

Добрый день.
Никто не собирается подключать прямоточный счетчик через измерительные трансформаторы.
Ещё раз с начала.
Имеется источник питания - это однофазный трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65. В принципе работы трансформатора напряжения и силового трансформатора разницы нет. Основная отличие между ними в том, что трансформаторы напряжения рассчитаны на небольшую мощность. Мощность электроприемников потребителя составляет около 1 кВт. Предельная мощность трансформатора напряжения 1,25 кВА. Поэтому в качестве источника питания в данном случае выбран именно трансформатор напряжения (далее ТН) ЗНОМ. Схема подключения ТН такова - первичная обмотка подключена к ВЛ 27,5 кВ, вторичная обмотка изолированна от "земли". В качестве защитной меры от пробоя высоковольтной обмотки предусмотрено заземление вторичной через искровой промежуток ИПМ-62, т.е. при выносе потенциала первичной обмотки на вторичную или на корпус срабатывает ИПМ и замыкает вторичную обмотку на "землю". В нормальном режиме работы напряжение между выводами вторичной обмотки составляет 220В. Напряжение выводов вторичной обмотки "а" и "х" относительно корпуса ("земли") составляет по 110 в, т.е. фактически нулевого провода нет, оба провода являются фазными.
Вопрос: правильно ли будет учитывать электросчетчик СЕ101 потребленную электроэнергию.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср июл 18, 2018 12:34 pm

Добрый день.
Предположительно счетчик в этой схеме включения будет иметь завышенную по сравнению с требования нормативных документов погрешность при токах меньших 0,1 Iб.

Alex75
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2018 5:41 pm

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Alex75 » Пт июл 20, 2018 5:33 pm

Что-то то у вас у очень вялые и не уверенные ответы. У вас видимо в концерне (какое громкое слово то к своей вывеске приделали) видимо нет специалистов и нет лаборатории чтобы более точно и увереннее ответить. Очень печально.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Работа счётчика в сетях 110/220 в

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июл 20, 2018 5:58 pm

Добрый день.
Действительно, инструментальных исследований работы счетчиков прямого включения в трансформаторном включении нами не проводилось. Соответственно дать конкретный ответ не представляется возможным.

Вернуться в «Однофазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость