Cчетчик ЦЭ6807Бк 2006 года

Елена Borisova
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2018 4:32 pm

Cчетчик ЦЭ6807Бк 2006 года

Сообщение Елена Borisova » Ср ноя 28, 2018 5:20 pm

Здравствуйте. От моего счетчика ЦЭ6807Бк 2006 года № 63042366 электрик отключил два автоматических выключателя по 25 А, обслуживающих частично нагрузку соседней квартиры, после чего на счетчике остались только мои автоматические выключатели, но постоянно стал гореть светодиод Iф не равно Iо, который до отключения не горел. Индикатор счетчика 1600 imp/kW h мигает более 1 раза при всех отключенных электроприборах и даже при отключении автоматических выключателей. При работе холодильника "Bosсh" класса "А" за ночь счетчик показывает потребление 3-4 кВт, в сутки до 6-8 кВт. Вопрос: Почему горит светодиод Iф не равно Iо? Кто-то еще пользуется электроэнергией которую я оплачиваю, или нужно сменить счетчик?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Cчетчик ЦЭ6807Бк 2006 года

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт ноя 29, 2018 5:36 pm

Добрый день.
Светодиод Iф не равно Iо горит, когда не равны токи в фазном и нулевом проводе.
При этом счетчик ведет учет по большему току.
В целом это означает, что имеются нарушения в схеме электроснабжения квартиры, например имеется «утечка» электроэнергии в соседнюю квартиру, дополнительное заземление и т. п.
Для устранения этого необходимо привести схему электроснабжения к нормативным требованиям.

Вернуться в «Однофазные однотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя