CE-102M c RS485. Есть ли отличия с CE-102 c RS485 в протоколе обмена ???

Виктор Зайцев
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2018 10:55 am

CE-102M c RS485. Есть ли отличия с CE-102 c RS485 в протоколе обмена ???

Сообщение Виктор Зайцев » Чт дек 13, 2018 11:11 am

Есть ARIS 2308. В нем есть предустановленные настройки на чтение со счетчика CE-102 по RS485. Настроек на счетчик CE-102М нет.
Пытаемся подключить CE-102М к контроллеру ARIS 2308 как CE-102.
Ответа от счетчика нет.
Отличается ли протокол обмена CE-102M от протокола CE-102 ???

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7575
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: CE-102M c RS485. Есть ли отличия с CE-102 c RS485 в протоколе обмена ???

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 17, 2018 11:41 am

Добрый день.
Прибор учета СЕ 102М работает по протоколу МЭК61107, прибор учета СЕ 102 работает с протоколом СЕ для счетчиков, это два разных протокола.

Вернуться в «Однофазные однотарифные»