Счетчик CE200S6M6

LMA
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2018 8:51 am

Счетчик CE200S6M6

Сообщение LMA » Пт дек 14, 2018 9:28 am

Обнаружил, что счетчик завышает показания.
Объясните, пожалуйста:
На счетчике два индикатора. Правый - "сеть" мне понятно как работает, а про левый в паспорте сказано, что в разном исполнении он может работать в разных режимах. У меня он живет своей жизнью - ни под один режим не подходит: он может гореть постоянно, равномерно мигать или не гореть. Дело в том, что это происходит не зависимо от включены автоматы или выключены.
Подскажите, как же он должен работать.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7573
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Счетчик CE200S6M6

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн дек 17, 2018 5:54 pm

Добрый день.
Скорее всего счетчик находится в классе точности. Причиной завышенных показаний в Вашем случае поясняется так.
Счетчик СЕ200 имеет два измерителя тока по нулевому и фазному проводам , Учет электроэнергии ведется по большому току. Индикатор «Iф≠Iо» сигнализирует о неравенстве токов, протекающих через фазную и нулевую цепь. Фактически это означает, что имеются неувязки в схеме электроснабжения. Например паразитное заземление нулевого провода после счетчика , некачественная изоляция фазного и нулевого проводов, в некоторых случаях использование нулевой шины на несколько квартир и т. п.
Рекомендуем проверить схему электроснабжения, например, вызвав специалиста, и привести схему к нормативным требованиям. Дело в том, что неправильности в схеме о которых сигнализирует индикатор «Iф≠Iо» помимо повышенного потребления могут привести к тяжелым последствиям: пожару, поражению эл. током и т. д.