ЦЭ 6807П (Uн 220 В) при повышении напряжении

Башков М. В.
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср апр 10, 2019 8:03 am

ЦЭ 6807П (Uн 220 В) при повышении напряжении

Сообщение Башков М. В. » Ср апр 10, 2019 8:24 am

Добрый день!
Подскажите, выйдет ли из строя счетчик ЦЭ 6807П (Uн 220 В) при повышении напряжении до 360-380 В (обрыв нуля в сети 0,4 кВ)?
Ориентировочно сколько времени счетчик ЦЭ 6807П (Uн 220 В) сможет "выдержать" при повышении напряжении до 360-380 В (обрыв нуля в сети 0,4 кВ) до выхода из строя?
инженер ПТО Волгоградэнергосбыт Башков Михаил.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7721
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: ЦЭ 6807П (Uн 220 В) при повышении напряжении

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт апр 11, 2019 9:45 am

Добрый день.
Счетчики серии ЦЭ6807П изготавливались в соответствии с ГОСТ 52320-2005,
Согласно указанному ГОСТу (таблица 7) предельный рабочий диапазон напряжений (напряжения которые счетчик может выдержать без повреждения) для счетчиков составляет от 0 В до 1,15 Uном. Таким образом предельное верхнее значение напряжения при номинальном напряжении 230 В составляет 264,5 В.

GalinMal
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сб авг 10, 2019 8:02 pm

ЦЭ 6807П Uн 220 В при повышении напряжении

Сообщение GalinMal » Сб авг 10, 2019 8:47 pm

Сварочный генератор Eisemann TYP S6400 3
Проблема:
На холостых оборотах выдает 240 v, при подключении нагрузки 2,2 квт напряжение падает до 130 v, через 3-5 секунд напряжение поднимается до 190v.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

Изображение...