Подключение черепз оптопорт.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн дек 14, 2020 6:31 am
Подключение черепз оптопорт.
Кто может помочь? не могу подключиться к ПУ СЕ-208 C4(сплит).846.2.OGR1.QYUDVFZ GBO1. ОПТОПОРТОМ. все допустимые настройки перепробовал, пишет( Нет ответа от устройства)
-
- Сообщения: 8353
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: Подключение черепз оптопорт.
Добрый день.
В AdminTools выбираете прибор СЕ208 IEC, канал связиRS232 (CE201/CE102М/CE208 (IEC61107))
В настройках указать номер ком порта на котором висит ваша оптическая головка; скорость 9600, четность – чет; бит данных -7; стоповых бит – 1.
В AdminTools выбираете прибор СЕ208 IEC, канал связиRS232 (CE201/CE102М/CE208 (IEC61107))
В настройках указать номер ком порта на котором висит ваша оптическая головка; скорость 9600, четность – чет; бит данных -7; стоповых бит – 1.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн дек 14, 2020 6:31 am
Re: Подключение черепз оптопорт.
Здравствуйте.ПУ СЕ-208 СПОДЭС DLP Такая же проблема не подсоединяется.пишет - ошибка 07 по оптопорту подключился после вашей рекомендации...
-
- Сообщения: 8353
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: Подключение черепз оптопорт.
Добрый день,
Счетчика СЕ-208 СПОДЭС DLP в природе нет , уточните какой у Вас счетчик СЕ-208 СПОДЭС или СЕ-208 DLP , или сообщите заводской номер счетчика
Счетчика СЕ-208 СПОДЭС DLP в природе нет , уточните какой у Вас счетчик СЕ-208 СПОДЭС или СЕ-208 DLP , или сообщите заводской номер счетчика
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн дек 14, 2020 6:31 am
Re: Подключение черепз оптопорт.
может не в том порядке написал? но у меня такой. се-208 с4.846.2.OGR1/QYUDVFZ GB01 DLMS СПОДЭС
Заводской номер.012505146152138.
Заводской номер.012505146152138.
-
- Сообщения: 8353
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: Подключение черепз оптопорт.
: Добрый день,
У Вас счетчик CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS
Подробно настройки обмена для счетчиков CE208 C4 SPDS описаны в руководстве пользователя на нашем сайте http://www.energomera.ru/documentations ... pds_rp.pdf начиная с пункте 5.4.9.
При организации связи по протоколу IEC
В устройствах выбирается CE208IEC (61107) Канал связи RS232 (RS232 (CE201/CE102М/CE208 (IEC61107)))
Настройки канала связи

Пароль 777777,
Идентификатор можно нулевой или девять последних цифр заводского номера.
При организации связи по протоколу SPDS
В устройствах выбираем СЕ308 (CPODEC / SPDS) канал связи Оптопорт (CE208/CE308 (DLMS))
Настройки канала связи

Адрес устройства 16 ( с завода по умолчанию)
Пароль низкий уровень ( считыватель) 12345678 , высокий ( конфигуратор)1234567812345678
Настройки протокола

При выполнении настройки связи по протоколу СПОДЭС
(IEC 62056 DLMS/COSEM), поле «Идентификатор устройства» допустимо оставлять
пустым, а поля «Пароль доступа», «Адрес устройства» обязательны для заполнения.
По умолчанию при выпуске из производства значение «Адрес устройства» для всех
интерфейсов: 16
У Вас счетчик CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS
Подробно настройки обмена для счетчиков CE208 C4 SPDS описаны в руководстве пользователя на нашем сайте http://www.energomera.ru/documentations ... pds_rp.pdf начиная с пункте 5.4.9.
При организации связи по протоколу IEC
В устройствах выбирается CE208IEC (61107) Канал связи RS232 (RS232 (CE201/CE102М/CE208 (IEC61107)))
Настройки канала связи

Пароль 777777,
Идентификатор можно нулевой или девять последних цифр заводского номера.
При организации связи по протоколу SPDS
В устройствах выбираем СЕ308 (CPODEC / SPDS) канал связи Оптопорт (CE208/CE308 (DLMS))
Настройки канала связи

Адрес устройства 16 ( с завода по умолчанию)
Пароль низкий уровень ( считыватель) 12345678 , высокий ( конфигуратор)1234567812345678
Настройки протокола

При выполнении настройки связи по протоколу СПОДЭС
(IEC 62056 DLMS/COSEM), поле «Идентификатор устройства» допустимо оставлять
пустым, а поля «Пароль доступа», «Адрес устройства» обязательны для заполнения.
По умолчанию при выпуске из производства значение «Адрес устройства» для всех
интерфейсов: 16
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн дек 14, 2020 6:31 am
Re: Подключение черепз оптопорт.
Здравствуйте! Установлен счетчик СЕ-208 (DLP) СПЛИТ № 424246 и при включении пульта( прописан ПУ по инструкции) на дисплее ДД моргает индикация
пишет 2012год, номер ПУ и больше никаких данных. Кто что может сказать по этому поводу?
пишет 2012год, номер ПУ и больше никаких данных. Кто что может сказать по этому поводу?
-
- Сообщения: 8353
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: Подключение черепз оптопорт.
Прибор неисправен, необходимо сдать в ремонт
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн дек 14, 2020 6:31 am
Re: Подключение черепз оптопорт.
Здравствуйте. Кто , что может подсказать по поводу (ПУ СЕ-208 С2. 849. 2.OPR1.QD DLP) В тарификации - исключительные дни - стоит 2020г. И больше год не увеличивается, кто и как менял год и возможно ли это вообще?????
Вернуться в «Однофазные многотарифные»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость