глупость ФСТ в части тарифных зон

PLC
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср сен 12, 2012 3:59 pm

глупость ФСТ в части тарифных зон

Сообщение PLC » Сб дек 27, 2014 10:04 pm

Уважаемые форумчане и представители Энергомеры!

Не возникало ли у Вас непонимания с представителями энергоснабжающих организаций по поводу программирования тарифного расписания согласно приказам ФСТ, особенно на счетчиках СЕ102.
А загвоздочка вот в чем:
Согласно приказов ФСТ интервалы тарифных зон, указанные в них следует понимать так:
если указано 23-7, то это значит с 23 часов 01 минуты до 07 часов 00 минут включительно
если указано 7-23, то это значит с 7 часов 01 минуты до 23 часов включительно
Такой порядок прямо прописан в Приказе ФСТ N 1474-э от 26 ноября 2013 г. (см.пояснения под таблицей).

А СЕ102 такое не позволяет запрограммировать!
Тарифная зона у него начинается с указанного времени (кратного 30 минутам) и заканчивается когда начинается следующая.
Т.е. СЕ102 считает так: в 23:00:00 начинает у СЕ102 действовать ночной тариф, в 07:00:00 начинает действовать дневной тариф.

Формально это противоречит приказу ФСТ и является основанием для отказа в многотарифном учете.

PotrebitelEnergomera
Сообщения: 441
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 12:12 pm

Сообщение PotrebitelEnergomera » Вс дек 28, 2014 9:56 pm

Ни какого противоречия. Куда лепить эту первую минуту, если она не в начале зоны и к концу ни какого отношения не имеет?
Согласитесь, что первая минута начинается с первой секунды, а там и до 00 не далеко, ну и само собой заканчивается, до следующей зоны в 59 или 00 секунд когда происходит смена зоны, до наступления новой минуты следующей зоны (не исключено, что как раз в нулевой точке происходит закрытие предыдущей зоны и открытие новой, что бы к началу первой минуты/секунды на её счету уже были данные измерений по новой зоне):
Длительность зоны суток исчисляется, начиная с первой минуты часа, указанного в начале соответствующего интервала, и заканчивается по истечении последней минуты часа, предшествующего часу, указанному в конце интервала.


А учитывая ГОСТ на тарификацию с допуском переключения в 7,5 минуты от установленной точки переключения на суточной шкале, эта нулевая погрешность на начале минуты (секунды и доли секунды, пускай даже минуты) вообще отбрасывается за малостью и не надобностью:
ГОСТ - МЭК 61038-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к переключателям по времени

...
4.2.11. Установка времени

На циферблате суток или на дисплее показание должно быть установлено таким образом, чтобы фактическое время переключения не отличалось от установленного более чем на +/- 7,5 мин.


Можно конечно поставить вопрос философски искать начало минуты (... 06:59:59:99; 07:00; 07:00:00:01; 07:00:01 ...) в яйце или курице до скончания веков...

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 8089
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт дек 30, 2014 2:59 pm

Добрый день.
В приборе учета СЕ102 для часового пояса GMT+3, задано следующее тарифное расписание:
Дневной тариф: с 7:00 до 23:00.
Ночной тариф: с 23:00 до 7:00.
Данное расписание соответствует приказу Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 31 октября 2014 г. N 1901/1-э.
В данном приказе приведена следующая формулировка: «Длительность зоны суток исчисляется, начиная с первой минуты часа, указанного в начале соответствующего интервала, и заканчивается по истечении последней минуты часа, предшествующего часа».
Фраза «начиная с первой минуты часа» трактуется нами, как «начиная с первой минуты часа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО».
Никаких проблем с такой трактовкой нет, так же это трактуется, насколько нам известно, и всеми остальными заинтересованными лицами.
Если у Вас всё-же остаются сомнения, за дополнительными разъяснениями рекомендуем обратится в ФСТ.


varlok
Сообщения: 489
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 10:18 pm
Откуда: Perm

Re:

Сообщение varlok » Пн окт 28, 2019 12:52 pm

PotrebitelEnergomera писал(а):ГОСТ на тарификацию с допуском переключения в 7,5 минуты от установленной точки переключения на суточной шкале, эта нулевая погрешность на начале минуты (секунды и доли секунды, пускай даже минуты) вообще отбрасывается за малостью и не надобностью:
ГОСТ - МЭК 61038-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к переключателям по времени

...
4.2.11. Установка времени

На циферблате суток или на дисплее показание должно быть установлено таким образом, чтобы фактическое время переключения не отличалось от установленного более чем на +/- 7,5 мин.



спасибо! давно хотел найти чем же регламентируется расхождение часов на счетчиках на розничном рынке ЭЭ

как подсказывает мне КонсультантПлюс

взамен ГОСТ - МЭК 61038-2001 сейчас межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61038-2011
введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1236-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.

но требование 7,5 мин не изменились :)

Вернуться в «Однофазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей