Страница 2 из 2

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

Добавлено: Вт май 29, 2018 3:18 pm
user0
Ты ж собака! Я его победил!
Оказалось, 485 не работает без подтягивающих резисторов. Линию А надо подтянуть к плюсу 12В, линию Б к минусу. Резисторы 560 Ом. В руководстве схема есть.
Чтоо могу сказать... Оч странная реализация 485-го. Я много промэлектроники пощупал и чтобы 422/485 не работал из коробки, такого не было...
Ну ладно, проблема решена, кому надо - пользуйтесь :)

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

Добавлено: Вт май 29, 2018 3:21 pm
user0
Xanders08 писал(а):Если есть ответ от счетчика то значит он получает корректное сообщение, но приходит в результате искаженна информация, должно в ответе начинаться так: C0 48 FD 00 3C 5F.....
Почему так происходит непонятно, терминатор ставить пробовали?


Да, я тоже обратил внимание что сбои идут в отдельных битах. Терминатор 120 Ом между линиями А и Б не помог. Помогли подтяжки по 560 Ом: А к плюсу, Б к минусу. Сейчас усё пашет!

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

Добавлено: Ср май 30, 2018 9:53 am
Концерн «Энергомера»
Добрый день.
Этот счетчик для работы RS-485 требует наличия внешнего источника питания 9 – 12 В, 100 мА постоянного тока.
Настройки СОМ порта следующие :
Скорость 9600
Четность нет
Бит данных 8
Стоповый 1
Управление ЭХО и RTC выкл.
Адрес 5 последних цифр заводского номера.

По установке SP3
Он ставится поверх установленного Admin Tools.
При этом дополнительный файл exe не появляется.
При этом до установки программ на компьютер должны быть установлены дополнительные компоненты Windows (если они отсутствуют), указанные на странице программы.

Re: СЕ102 R5.1 145-JAN, Некорректный ответ от счётчика

Добавлено: Чт май 31, 2018 3:53 pm
user0
В моём случае обработку эхо надо было включить т.к. это давала сама коробка-переходник USB-485. Самое удивительное что интерфейс не взлетел без подтягивающих резисторов. Первый раз встречаюсь с такой реализацией 485.

СЕ102 R5 1 145 JAN Некорректный ответ от счётчика

Добавлено: Пн дек 24, 2018 10:15 am
WarnerSwoli
снимки экрана в студию
тоже бывает некорректный ответ при загрузке бута
помогает перезагрузка оболочки без отключения прибора и эбу