Отключение ПУ дистанционно

caps_lock
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2018 7:58 pm

Отключение ПУ дистанционно

Сообщение caps_lock » Ср авг 22, 2018 8:04 pm

Здравствуйте! Специалисты из Энергомеры, подскажите пожалуйста если возможность отключить потребителя дистанционно если установлен ПУ CE 102 AOKSVZ либо СЕ 208 S7 145? Если есть инструкции по этому, отправьте пожалуйста, буду рад. Или где можно найти?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Отключение ПУ дистанционно

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт авг 24, 2018 11:16 am

Добрый день.
Счетчик CE 102 AOKSVZ имеет в своем составе реле сигнализации с максимальным током коммутации до 2 А. Это реле может управлять внешним коммутатором, отключающим потребителя. Само реле может дистанционно управляется по интерфейсу RS-485.
Лучше всего подойдут приборы CE102 S7 145 JPKQVZ PLC1111, CE201 S7 145-JАQ2VZ, CE201.1 S7 145-JАQ2VZ, CE208 S7.145.2.OG.QV GS01 IEC, CE208 S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ RP01. В этих приборах стоит силовое отключающее реле которое напрямую отключает потребителя.
Настройки для всех приборов одинаковые, в разделе лимиты мощности указывает максимальную мощность при превышении которой потребитель должен отключатся и в настройках управления реле необходимо указать критерий управления «превышение лимита мощности».
Единственно что хочется отметить что превышение мощности считается как среднее значение на интервале усреднения (по умолчанию это 30 минут), т.е. если среднее значение за этот интервал превысить установленный лимит, то отключение произойдет.