Пытаюсь настроить удаленное снятие показаний счетчика СЕ102М по 485 интерфейсу по локальной сети. Интерфейс передачи "С2000 Интернет" от Болида. Кто настраивал такие системы мож есть четкая инструкция.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7072
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Настройка удаленного доступа Болид

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт сен 11, 2018 3:59 pm

Добрый день.
Ваш преобразователь должен быть настроен или поддерживать следующие настройки по RS 458 скорость - 9600, бит данных - 7 , стоповые -1 , четность –чет. Если нет то ничего не получится.