Встроенное реле нагрузки СЕ208

zenys
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2018 3:26 pm

Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение zenys » Пт фев 01, 2019 9:42 am

Добрый день!
Скажите пожалуйста, через УСПД СЕ805 посылаем команду на отключение реле счетчика СЕ208.
Команда срабатывает и нагрузка на счетчике пропадает.
Если отключить питание с счетчика и успд, то после подачи питания реле включается и счетчик становится под нагрузкой.
Это нормальное явление?
Или как можно отключить нагрузку с счетчика, чтобы она автоматически потом не включалась?

zenys
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2018 3:26 pm

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение zenys » Пт фев 01, 2019 1:06 pm

Попробовали отключить питание только с счетчика. При подаче напряжения реле так же включилось. Хотя в УСПД показывает состояние реле - отключено.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7714
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пн фев 04, 2019 5:33 pm

Добрый день!
Необходимо удаленное подключение.
Просьба сообщить контакты для связи.

Sergei_V
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт сен 22, 2017 5:20 am

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение Sergei_V » Вт фев 05, 2019 10:14 am

Посмотрите в настройках самого счетчика СЕ 208. Там есть функция не включать реле при подаче напряжения на сам счетчик

zenys
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2018 3:26 pm

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение zenys » Ср фев 06, 2019 12:43 pm

Спасибо. Нашел. Все заработало.
Состояние реле при подаче питания: "Всегда включено" - это по умолчанию заводская установка на всех счетчиках?
Как-то можно изменить состояние этой функции удаленно через УСПД СЕ805 и PLC модем CE832C5?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7714
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Чт фев 07, 2019 3:05 pm

Здравствуйте!

Состояние реле управления нагрузкой после подачи питания по умолчанию стоит «всегда включено».

Можно изменить этот параметр, удаленно авторизовавшись с счетчиком через прямой доступ в УСПД.
Алгоритм следующий:
-Авторизуетесь с УСПД.
-В дереве устройства выбираете «Команды»/ «Прямой доступ к интерфейсам».
-Открываете прямой доступ к интерфейсу, к которому подключен PLC-модем.
-Завершаете сеанс и разрываете соединение с УСПД.
-Авторизуетесь с счетчиком, используя канал связи, который использовался для авторизации с УСПД.

zenys
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2018 3:26 pm

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение zenys » Пн фев 11, 2019 2:12 pm

Здравствуйте.
Не получается выполнить последний пункт. Связаться с счетчиками не удается.
Пробовал режимы Маршрутизатор и Хост...

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7714
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт фев 12, 2019 12:33 pm

Здравствуйте.
По какому каналу осуществляется связь с УСПД?
Если по СОМ, то настройки следующие: скорость - как для связи с УСПД, четнось – программный(7-1-чет), стоповые биты – 1.
Если по TCP/IP или HAYES, то ставится галочка - программный контроль четности.
Это в режиме «маршрутизатор».

Essysof
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб май 04, 2019 1:51 pm
Откуда: Haiti
Контактная информация:

Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение Essysof » Вс май 19, 2019 4:02 pm

Здравствуйте.
Ну, по сути нужно реле - повторитель с более мощными контактами. Т.е. контакты РПН коммутируют не неприоритетную нагрузку, а обмотку силового реле, через контакты которого уже в свою очередь подключена нагрузка.

Lubovesold
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2019 4:50 pm

Встроенное реле нагрузки СЕ208

Сообщение Lubovesold » Пн авг 05, 2019 11:56 pm

Логическое релле для контроля мощности нагрузки, не допускающее перенагрузки в доме, Насколько оно актуально в частном доме. Сколько стоит установка его? И как правильно его установить, как правильно рассчитать на какую квадратуру площади дома?

ИзображениеСпасибо!

Вернуться в «Однофазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции